【2005.12.01上海PKPM讲座】 (四)
felex-fei
felex-fei Lv.3
2005年12月05日 09:37:39
来自于PKPM
只看楼主

【2005.12.01上海PKPM讲座】PKPM常见问题解答 本文是听课后进行整理,如有什么不妥的地方还请各位同行交流。

【2005.12.01上海PKPM讲座】PKPM常见问题解答
本文是听课后进行整理,如有什么不妥的地方还请各位同行交流。
5d8b41a9732d43715c51.rar
31.5 KB
立即下载
免费打赏
ltf2001
2006年01月21日 23:02:14
22楼
首先感谢楼主!
但有一个疑问想请教下楼主
“7,梁箍筋:
框架梁加密区与非加密区分界点PKPM定义为(1.5~2.0)Hb(与规范定义相同)。非加密区箍筋配筋面积是按照此点进行计算。在SATWE参数定义中注意对箍筋间距的选取,如箍筋间距选择100mm时,则给出的配筋图中加密区配筋面积按计算结果选配,非加密区按计算结果的两倍进行配筋。反之若间距选择为200,则加密区配筋面积按计算结果的2倍,非加密区按计算结果进行配筋。”这条好像和计算结构不符合,一抗震工程的配筋计算显示加密区和非加密区箍筋计算面积一样,在参数输入间距为100,那样非加密区的箍筋直径要大于加密区,我记得某个资料上是说非加密区软件是自动按2倍输入间距计算的。

回复
shangliu
2006年03月21日 20:29:33
23楼
“反之若间距选择为200,则加密区配筋面积按计算结果的2倍,非加密区按计算结果进行配筋”
是不是1/2倍呵?
回复
felex-fei
2006年03月22日 11:46:56
24楼

嗯~ 楼上说得对~ 应该是这样!
回复
fanseli
2006年03月23日 00:39:06
25楼
感谢 楼主的 分享
回复
fj-lin
2006年03月23日 16:13:23
26楼
不错,谢谢
回复
龙大少爷
2006年03月26日 17:37:14
27楼
雷锋啊
回复
南工土木
2006年04月15日 23:52:51
28楼
好东西,不过好像和以前的内容差不多。
回复
jzggz
2006年04月17日 18:24:38
29楼

顶啊
回复
winner_yanyu
2006年05月05日 10:48:14
30楼
的确不错,帮你顶。不知道还有没有其它的资料。一起上传啊。
谢!
回复
guanwang
2006年05月05日 16:06:09
31楼
下载了学习一下
回复