【2005.12.01上海PKPM讲座】 (四)
felex-fei
felex-fei Lv.3
2005年12月05日 09:37:39
来自于PKPM
只看楼主

【2005.12.01上海PKPM讲座】PKPM常见问题解答 本文是听课后进行整理,如有什么不妥的地方还请各位同行交流。

【2005.12.01上海PKPM讲座】PKPM常见问题解答
本文是听课后进行整理,如有什么不妥的地方还请各位同行交流。
5d8b41a9732d43715c51.rar
31.5 KB
立即下载
免费打赏
felex-fei
2005年12月05日 11:27:27
2楼
这篇文章我觉得很有用的!
我贴出来把

PKPM系列软件常见问题解答

一, 建模:
1, 悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。
2,悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。
3,错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合并到高节点梁来计算。所以错层梁高差在500mm以内时只需建立一个标准层即可。当错层高差大于500mm时,可以定义错层梁计算。
4,斜梁:在遇到斜屋面建模时,往往会用到定义斜梁。PKPM建议斜梁下应再输入200mm高的短柱,以便传递荷载及内力给框架柱。添加的短柱超筋不用管,它只是起将斜梁内力传递给框架柱。
5,斜墙:PMCAD不能考虑到墙节点的变化,所以在TAT和SATWE里定义不了。若要定义则只能在PMSAP中定义成弹性板6来计算。
6,遮阳板:可定义在楼层处,不影响计算结果。
7,多塔错层:当多塔层高不同时,可以在多塔定义中修改不同塔的层高,从而实现错层。最高的塔定义为1号塔,依此类推。
8,一柱拖二梁:当两个梁不在同一直线上时(如图1),在柱内两节点处加刚性梁(200×300)以封闭房间,传递荷载(如图2)。

图1 图2
9,一柱抬二柱、上柱大偏心:前者在柱间加刚性梁,后者也设刚性梁。(分别如图3、图4)

图3 图4
10,复连通结构:也就是“回”字型结构,若为板柱结构则需加设虚梁(如图5)
11,铰接梁定义:PKPM建模中,梁梁交点不能都是铰接
12,斜撑:SATWE中钢斜撑两端点连接处都为铰结,混凝土斜撑则为刚结。若钢斜撑跨越几个标准层,则在每层斜撑定义的节点处人为定义为刚结;柱间斜撑在PMSAP中可以建模,SATWE中只能拉在层间处,若要定义柱间斜撑则必须多建立一个标准层。

图5
13,钢柱底铰结:钢结构设计时底部至少有一点是刚结。PKPM不能对机构进行计算。
14,体育馆建模:进行降节点高时所降高度不能超过层高,否则所定义的构件不正确会产生摆动。
15,PMCAD不能竖向导荷:这是由于形成房间的轴线夹角小于15°,所以导荷不成功。建模时多加留意这种情况。若必须为这种情况时,简化荷载到相邻的构件上。
16,软件提示墙下无轴线:这种情况出现在竖向导荷时,是软件问题。软件考虑了节点归并,轴线上节点间距离较接近时容易出现。 新版本对归并做了改进。
17,一节点所连构件超过六根(构件在同一个平面内):遇到这种情况时,现用软件需要在节点处加环梁来解决。软件以后会解决此问题。


二, 设计:
1,次梁按主梁输入和按次梁输入的区别:
1)相同点:导荷方式相同。
2)不同点:空间作用不同。
按次梁输入时,其仅传递荷载到主梁,其刚度不参与空间计算;按主梁输入时,其参与空间计算,对空间刚度及配筋产生影响。次梁内力按连续梁进行计算。这样输入主次梁根据变形协调和刚度分配进行计算及配筋。主次梁没有严格的支座关系。
2,悬挑梁配筋:
有的情况下会遇到主梁上的悬挑梁配筋似乎不合乎悬挑梁的配筋,即一般情况下悬挑梁在支座处上部弯矩及配筋为最大。此时配筋似乎“异常”,这是由于悬挑梁及主梁空间交叉联系产生的结果。
柱的刚度大,对悬挑梁约束强,形成其支座。在主梁上挑梁,由于主梁平面外扭转刚度很小,对挑梁约束不及柱,产生转角位移,所以主梁不能做为悬挑梁的支座,配筋和有支座时不同。
在施工图阶段中,主梁上的挑梁不需要按有支座时配筋。只要在控制其变形满足规范的情况下按计算配筋即可。
3,井字梁的软件计算与查手册计算的对比:
由于计算假定的不同而产生计算结果的不同。手册中查表计算
时没有考虑结构的竖向位移。而SATWE计算时考虑了结构竖向位移及由于构件空间刚度产生的影响。设计时要注意井字梁端制作的情况。经计算,在SATWE中若井字梁端为剪力墙时,其计算结果与查手册计算结果一致。
4,砖混结构中井字梁楼盖的计算:
可以在PKPM建模时按砖混结构建模,在SATWE计算中定义为“砌体结构”,材料为砌体。然后用“有限元整体算法”计算,计算完成后只查看井字梁计算结构即可。
5,短梁超筋的处理方法:
在具体建模计算后,有时会发现某些部位形成短梁,并且会显示为超筋(如图6)。

图6
解决方法:在超筋部位1处将上下两梁,按“次梁”输入,使之传递集中力。在超筋部位2处可以在形成短梁的主梁下设置加腋或按要求加宽主梁截面。
6,剪力墙连梁输入的两种模型:
连梁都是按变形情况来区分。若是连梁受到的是剪切变形,则按开洞口输入;若是由弯扭变形为主,则按梁来输入。
随着跨高比的增大,剪切变形减小,弯扭变形增大。
跨高比不大于2.5时,连梁按开洞口输入;跨高比不小于5.0时按普通梁输入。跨高比在2.5~5.0之间输入方式自行定义。
跨高比和剪切变形对应情况如表1所示,
表1
跨高比 0.5 2.0 2.5 4.0 5.0
剪切变形 0.923 0.428 0.324 0.158 0.107
连梁按普通梁输入时,需要输入的折减系数,普通梁刚度小于连梁的刚度。同时还要验算折减后的连梁是否满足正常使用极限状态。局部连梁超筋现象很正常,不必为如何调整为全不超筋而大伤脑筋及花费大量时间。连梁是剪力墙结构的调节器,其若在地震情况下开裂,吸收地震能量,保护剪力墙不受损失。
7,梁箍筋:
框架梁加密区与非加密区分界点PKPM定义为(1.5~2.0)Hb(与规范定义相同)。非加密区箍筋配筋面积是按照此点进行计算。在SATWE参数定义中注意对箍筋间距的选取,如箍筋间距选择100mm时,则给出的配筋图中加密区配筋面积按计算结果选配,非加密区按计算结果的两倍进行配筋。反之若间距选择为200,则加密区配筋面积按计算结果的2倍,非加密区按计算结果进行配筋。
8,柱箍筋:
由于框架柱所受剪力为一定值,配筋时最好按加密区计算结果进行配筋。
9,周期比:
这里选取的平动、扭转周期,所对应的振型平动或是扭转因子最好都大于80%,而且该第一振型所对应的剪力也应该是最大值。
10,人防结构中的延性比:
延性比与配筋率和钢筋强度成正比,与混凝土强度成反比。所以在调整延性比时,采取降低配筋率,加大截面,混凝土强度加大的方法。
11,SATWE、TAT底层柱最大组合内力是单工况的设计值。进行基础设计时,由于基础存在轴力、弯矩,此值不能使用。要使用JCCAD进行荷载读取的最不利荷载组合值进行基础设计。
12,层间位移小,位移比却不满足:
规范规定位移比,是为了控制结构的扭转效应(周期比也是)。位移比控制为小于1.5,是为了保证结构在中震、大震下不会被急剧破坏的要求。
13,结构扭转不规则如何调整:
在完成计算后,核对周期以及第一基本周期(平动、扭转)对应的振型参与的平动、扭转因子是否满足要求。当发现扭转不规则时,打开结构整体振动图,仔细观察结构具体那一部分不满足或是说扭转效应很大。找出具体的部位,进行结构的抗侧力构件的调整,从而使结构整体刚度布置合理,减小扭转效应。

回复
zzyzdzz
2005年12月05日 13:03:03
3楼
多谢镂主
回复
tonylee-no.1
2005年12月05日 13:32:33
4楼
好啊,感觉很有帮助,我马上也要去听课了,算是先温习一下吧,感谢了楼主!!!
回复
felex-fei
2005年12月05日 21:03:58
5楼
个人觉得这个比较好,自己顶一下!
word文档里有图形
回复
felex-fei
2005年12月06日 09:03:22
6楼
希望不要让帖子沉了!
自己顶!
回复
godeliy
2005年12月06日 09:25:07
7楼
多谢楼主!!!!!
回复
yangxiaomei197979
2005年12月06日 15:37:04
8楼
不错正好学习一下
回复
mtjs
2005年12月07日 00:52:31
9楼
非常感谢!
回复
mtjs
2005年12月07日 14:26:45
10楼
感谢搂主的无私奉献!
我这里有个问题:
PKPM系列软件常见问题解答
11,SATWE、TAT底层柱最大组合内力是单工况的设计值。进行基础设计时,由于基础存在轴力、弯矩,此值不能使用。要使用JCCAD进行荷载读取的最不利荷载组合值进行基础设计。
------ 这句话是什麽意思?是说这“底层柱最大组合内力”不能用于基础设计吗?它不是提供了7种荷载组合值吗?什麽叫“由于基础存在轴力、弯矩”7种荷载组合值不是已包含了弯矩、剪力吗?而且SATWE说明书也写了这些设计值可以作为基础设计荷载?请听过pkpm讲课的朋友解释一下,不胜感激!
回复
cjs4088
2005年12月08日 15:48:14
11楼
感谢搂主的无私奉献,希望不要让帖子沉了
回复

相关推荐