请问大家50平方的线最大能带多大负载
zswlove1980
2010年08月18日 19:24:46
只看楼主

请教各位了

请教各位了
免费打赏
zswlove1980
2010年08月18日 19:26:02
2楼
应该用多大的断路器合适了,谢谢了
回复
zswlove1980
2010年08月18日 19:57:54
3楼
怎么没人回答呀,谢了
回复
lennie1219
2010年08月18日 20:28:45
4楼
50平方线最大载流170A。你自己算吧
回复
zswlove1980
2010年08月18日 21:15:09
5楼
才170A,我想带100KW的负荷么
回复
gdx8785
2010年08月18日 21:18:03
6楼

既不管敷设方式也不管环境温度,更不说敷设距离,这数据有意义吗?
回复
l-hu7851
2010年08月18日 21:28:30
7楼
:time:
回复
hulilanyu
2010年08月18日 21:45:29
8楼
那要看是单支线还是电缆,电缆的话以每平方4安电流计算,大约在200A左右,单支线的话可以大一点。
回复
weilmeng
2010年08月18日 21:48:24
9楼
很简单的东西自己算算不就知道了
回复
学无止境369
2010年08月18日 21:51:23
10楼
带50至75KW左右 100KW太勉强 长期连续运行发热严重很不安全 如果是短时间歇工作还勉强凑合
回复
yaoxiaopeng
2010年08月18日 21:59:09
11楼
6楼说得对
回复