居民小区生活污水处理达到一级排放标准采用什么工艺?
yaya2003
yaya2003 Lv.4
2005年12月04日 17:55:01
来自于水处理
只看楼主

居民小区生活污水处理达到一级排放标准采用什么工艺?水量为320吨/天。一般小区的生活污水水质状况如何?如果采用调节沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池,出水是否可以达到一级排放标准?各自工艺的设计参数如何为合适?请教!水解6小时,接触12小时,可以吗?

居民小区生活污水处理达到一级排放标准采用什么工艺?水量为320吨/天。一般小区的生活污水水质状况如何?如果采用调节沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池,出水是否可以达到一级排放标准?各自工艺的设计参数如何为合适?请教!水解6小时,接触12小时,可以吗?
免费打赏
yaya2003
2005年12月04日 17:58:02
2楼
如果出水如果不消毒,大肠杆菌的指标是否能够小于500?
如果采用紫外线消毒,造价如何?
回复
xsh116
2005年12月04日 18:26:44
3楼
按照你设计的工艺流程,出水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准,不过你设计的参数大了点,一般生活污水水解酸化3小时,好氧5小时,就要以。出水消毒一般采用二氧化氯消毒,可采用小型自动两氧化氯发生器(分电解法和化学法两种),具体型号可以与供应商联系,消毒池HRT设计半小时,对于你所说采用紫外线消毒污水上一般不用而且由于水的浊度问题可能影响消毒效果。调节池后不要设沉淀池。
建议1、进水要有格栅,栅隙5mm,最好采用机械格栅。
2、沉淀池的表面负荷不要大于1m3/m2.h,最好选择0.75左右,沉淀时间1 .5~2h。
不知你剩余污泥如何处理,建议用板框压滤机脱水。
生活小区污水水质基本如下:
COD =400,BOD=250,SS=350,NH3-N=40.
以上是个人意见,仅供参考!
回复
hustlcb
2005年12月04日 20:23:47
4楼

就这样的污水工艺及参数还不能确定么?
小区的污水水质与地域有关的,也与其居民生活水平及习惯有关的,一般北方比南方高。
你的工艺路线大致可行,但要考虑是否需要隔油,氨氮及磷指标,出水需要增加消毒,不采取消毒,细菌数不可能达标的。
你的参数太过保守了,甚至是错误。建议按照水质确定参数
回复
yaya2003
2005年12月04日 23:28:25
5楼


十分感谢你提供的宝贵建议!有个问题我不明,我问过很多人,他们设计小区污水出水达到一级排放标准都不用消毒,因为消毒会提高造价!如果真的要达到一级标准是否要消毒?污泥采用吸粪车定期抽取!
回复
yaya2003
2005年12月04日 23:31:09
6楼


也十分感谢你的建议,一级标准对氨氮和磷都有要求,我的工艺可以是这些指标达到要求吗?
回复
dingxiao88
2005年12月05日 09:13:10
7楼
建议后面加一个生物滤池(含厌氧部分)
回复
xsh116
2005年12月05日 10:24:28
8楼
一定要消毒的,很多人设计时都不设消毒工艺这是错误的,就是MBR出水都要消毒。
对于生活小区的污水,水质基本如我以上所说,比较难处理的是氨氮,污水中的磷含量很少的,这和现在所用的洗涤剂不含磷有关,合理控制好沉淀时间就行了(沉淀时间长出现磷释放现象)。但按我以往所做的工程来看应没问题的。
回复
ykc
2005年12月05日 16:35:01
9楼




要除P脱N的话,还是要上厌、缺氧池的吧
回复
xsh116
2005年12月05日 18:55:14
10楼
如果P含量很大的话,可设厌氧工艺。
回复
pzhwutom
2005年12月05日 20:37:05
11楼

如果P含量很大的话,可设厌氧工艺或者化学除P。

回复

相关推荐