原先自己家建房子,没有考虑的等电位接地等等。现在想补装,有什么办法?或者有没有什么设备能够消除这个隐患?还有高层建筑物是否每次层的下水管道都要和 等电位接地相连??? 望高手请教!!!!!!
原先自己家建房子,没有考虑的等电位接地等等。现在想补装,有什么办法?或者有没有什么设备能够消除这个隐患?还有高层建筑物是否每次层的下水管道都要和 等电位接地相连??? 望高手请教!!!!!!
2楼
一般用于防雷的入侵时,在两个柱内分别找到两根钢筋,用扁钢与之焊接引到局部等电位盒中,地面做钢网用8个的钢筋400*400的网孔也与钢筋焊接在一起,卫生间的PE线要与 等电位盒相连 ,所有的卫生间金属件用4平方线分别引到等电位盒并与之相连,地面硬化
如果距离电井近也从电井中的等电位母排引出与你的地面钢网连接
回复
3楼
不错,学习:handshake
回复
4楼
但是,我的房子都已经建好了。什么地面柱体钢筋都已经浇注好了。才发现没有做等电位接地,如何补救??
回复
5楼
你那下水管是铁了???可以接在那啊
回复
6楼
下水管道是PVC管材的,还能砸开地面找钢筋吗?建议淋浴时先把水烧好,洗时把插头拔下。
回复