谁对常压供暖系统熟悉??
liuyanxin1977
2005年12月03日 18:13:32
来自于采暖供热
只看楼主

   我们是一个常压采暖系统,水泵把水从锅炉抽出来送到热用户,然后水经过启闭阀,调节阀进补水箱,然后进锅炉,压力平衡要靠调节阀来调节,我的问题是,如果把调节阀关的很小,那流浪就减小了,温差就大了,可是如果开大了,水箱就回溢水,怎么样调节才好呢??而且阀们关小了,系统的压力会不会升高呢??水泵的压力会不会升高呢??这样的话水泵会憋压吗??对水泵有损害吗??谁能给我分析一下这里面的关系.

   我们是一个常压采暖系统,水泵把水从锅炉抽出来送到热用户,然后水经过启闭阀,调节阀进补水箱,然后进锅炉,压力平衡要靠调节阀来调节,我的问题是,如果把调节阀关的很小,那流浪就减小了,温差就大了,可是如果开大了,水箱就回溢水,怎么样调节才好呢??
而且阀们关小了,系统的压力会不会升高呢??
水泵的压力会不会升高呢??
这样的话水泵会憋压吗??
对水泵有损害吗??
谁能给我分析一下这里面的关系.
免费打赏
zhengxufeng
2005年12月03日 22:08:15
2楼
把调节阀关的很小,阻力变大,流量就小了,温差就大了,水泵的压力会增大,长时间对水泵叶轮会有损害,气蚀情况更加机会增大