请教大家人防地下室平时为汽车库集水井设置需要注意什么?1。一般在车库的哪些部位要设?2。容积大小如何定?3。如何选潜污泵(一台还是两台,流量,扬程)谢谢各位高手
请教大家人防地下室平时为汽车库集水井设置需要注意什么?
1。一般在车库的哪些部位要设?
2。容积大小如何定?
3。如何选潜污泵(一台还是两台,流量,扬程)
谢谢各位高手
免费打赏
随Ω缘
2005年12月03日 20:22:27
2楼
问题阐述不清.
回复
w4pearl
2005年12月03日 21:54:06
3楼
1.应该设于地下室的低点.
2.容积由选定的水泵流量确定.
3.应该选两台,一用一备,扬程通过计算.
回复
ffyi
2007年06月19日 10:38:43
4楼
集水坑一般设在底处,消防电梯旁,泵房旁
回复
liya8282
2009年10月21日 10:52:07
5楼
本人也有同样的困惑啊,请高人指点指点啊
回复
haigangwang
2009年10月21日 16:23:03
6楼
1\考虑如何汇水,采用明沟还是预埋地漏,根据汇水方式选择汇水区域,最好不要穿越防火分区
2\集水坑应设置隔油措施
3\水泵备用,选用10M3/H 或者15M3/H 流量,不宜过大,容易造成水泵频繁启动
4\根据水泵流量\隔油容积,综合考虑设计集水坑大小
回复