甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)
请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
32楼
可以并联使用,但是型号、规格、长度必须一致,简单来说就是电阻,电容,电抗要一致。另外中间不能有分支线路。
回复
33楼
完全可以,我以前做的一个项目就这么做过。
回复
34楼
技术上是允许的,但是最后要通过供电部门的验收!
回复
35楼
电缆并联用是可以的,多动动脑子!
并联用法有两种:1、双电源 两根电缆分别接在两个电源上(两个断路器是必然),向同一负荷供电,其中一根电缆故障后,其上端断路器动作,切除故障电缆,另一根电缆会不间断供电。2、增大导线载流量 ,用两根电缆并联使用来提高供电能力。说起来不一定非得要两根相同的电缆才可以并联,这主要是一个利用率的问题,两根相同的电缆并联用的导电能力是单根能力的二倍,利用率最大,不相同的并联用是用导电能力弱的二倍。
如果一根95平方的和一根35平方的并联来使用,只相当于70平方的电缆用,还不及单根95的导电能力呢。
不知我说的对不对?
回复
36楼
没问题,我们以前12根并联使用,没出过问题
回复
37楼
可以 ,但是必须规格相同,长度相同。
回复
38楼
原来如此啊....学习了
回复
39楼
同规格型号的电缆可以并联使用,如果是单芯电缆的话,还要注意敷设方式,由每一相的一根组成一组,正品字形敷设,这样电流会比较平衡;如果敷设不好,可能同一相的两根电缆的载流量会出现不平衡的现象。
回复
40楼
哪个地方还在使用铝芯电缆的?
回复
41楼
当然可以了,我们就设计过
回复