2根10kV电缆能并联使用吗?
2010lzp
2010lzp Lv.7
2010年08月17日 20:41:46
只看楼主

甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的

甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)
请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
免费打赏
xy8169700
2010年08月20日 10:47:38
22楼
回复
xy8169700
2010年08月20日 10:48:35
23楼

是不是因为载流量的原因啊?但是我不确定!
麻烦高手们指点指点!!!
回复
guan_wx
2010年08月20日 10:50:41
24楼
又学习新东西了~
回复
liweijidian
2010年08月20日 11:41:27
25楼
可以并联使用,必须严格按照工艺制作
回复
shenlan968
2010年08月20日 11:45:20
26楼
学习了!在接头上应该怎么处理呀?
回复
huxiaoming525
2010年08月20日 11:56:47
27楼
并联本身没什么问题,主要看两根电缆是否能同时满足供电条件,不过安全系数不高。
回复
yjh5323
2010年08月20日 12:08:03
28楼
可以并联使用的!按施工规范接线就行
回复
a452540595
2010年08月20日 12:22:17
29楼
顶三楼,
在高压电器方面一定要规范,注意安全!
回复
songjuan888
2010年08月20日 14:06:40
30楼
能并,以前我厂用铝芯240和铜芯400电缆并在一起用。好的很
回复
jzy7512
2010年08月20日 14:37:18
31楼
这种并接使用很常见,主要要求电缆的规格型号及长度应一致,要是不同就需要进行负荷分配的计算,防止过载
回复

相关推荐

APP内打开