甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)
请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
2楼
自己顶
回复
3楼
可以并联,但必须同规格,同长度。
回复
4楼
并接工艺要规范,效果才好
回复
5楼
“原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子”是啥意思?
支持3楼!
回复
6楼
用铝芯的已经很少了。必须长度 规格相同
回复
7楼
我公司内就有并接的,没什么特殊的
回复
8楼
并接是可以的 不过你们正事用电还用铝芯的就太。。。
回复
9楼
可以并联,但必须是同规格、同型号的电缆,,接线必须规范,
回复
10楼
都说可以那就是可以了~~
回复
11楼
10kV 电缆并联很正常啊,民用建筑因为一般容量小而不需要并列,但是大型的工矿企业用电大,往往需要并列,也是通常的做法。但是现在设计选用铝芯的很少了。关于并联的要求,上面各位tx也说的差不多了,不再赘述,楼主也可以参考“电力工程电缆设计规范”,上面有详细的要求。
[