2根10kV电缆能并联使用吗?
2010lzp
2010lzp Lv.7
2010年08月17日 20:41:46
只看楼主

甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的

甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)
请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
免费打赏
weixiaohuai
2010年08月19日 19:51:18
12楼
可以并联使用,我们领导不想买新电缆,就用两条旧铝芯电缆并联使用,供一台10KV高压电机使用。
回复
ymk0510
2010年08月19日 21:08:29
13楼
:) 可以并联!规格相同!:)
回复
chao8229808
2010年08月19日 21:09:59
14楼
我们公司热电的进线是3根240电缆并联。 只要你把半导体那里弄好了 基本上打压不成问题
回复
mhl0220
2010年08月19日 21:23:34
15楼
铝芯电缆现在工程上基本不使用了.操作上是可以并联使用的,但是非临时电路的话,如果供电验收是不合格的.
回复
学无止境369
2010年08月19日 21:45:47
16楼
没问题 可以用 但一般的甲方不至于如此抠门吧 承包单位倒可能为省钱而投机
回复
lxq-1998
2010年08月19日 21:52:59
17楼
为什么铝芯电缆就很少用了?铝芯电缆价格低而且给国家节约铜材有什么不好吗?
回复
wangdexun721126
2010年08月20日 09:28:17
18楼
谁出钱听谁的,再说并联问题不大。
回复
czywqa
2010年08月20日 09:36:37
19楼
可以并联,但必须是同规格、同型号的电缆,接线必须规范,
回复
ronald_csge
2010年08月20日 09:59:22
20楼


“供电验收不合格”指的是因为电缆并联使用还是采用铝芯电缆?请教!
回复
nndlx
2010年08月20日 10:03:35
21楼
可以的,最好是同样长度、型号和规格
回复