两个螺栓没有紧固的后果
wangliang1977
2010年08月17日 19:49:16
只看楼主

在检修的工作中由于工作疏忽两个螺栓没有紧固,铜排发热绝缘击穿,造成两相短路。

在检修的工作中由于工作疏忽两个螺栓没有紧固,铜排发热绝缘击穿,造成两相短路。

2010-8 055.jpg


2010-8 060.jpg


2010-8 059.jpg

免费打赏
yxw170403
2010年08月20日 20:04:47
32楼
粗心啊,维护后没有仔细检查,送电后没有观察,人一定不在配电房,没有去巡查,在烧坏前一定有气味的。
回复
kolp555
2010年08月21日 11:51:11
33楼
教训深刻,另外日常检修没有按操作规程,这个平时教育不到家。
回复
wukangming
2010年08月21日 13:01:18
34楼
日常巡检工作一定要做好
回复
shiyan666888
2010年08月21日 13:32:13
35楼
配电柜在出厂前一定要检查仔细,出厂检验、试验员的工作非常重要,并且在现场送电之前的检查更是必不可少的,对工作的责任心和态度最重要了。
回复
heihei1
2010年08月21日 14:23:51
36楼
教训:L :L :L :L
回复
炊烟111111
2010年08月21日 15:16:07
37楼
干这一行,不发生点这种事故不正常啊,整个段短路放炮的情况也有啊,一个大火球,很壮观。
回复
rose_wy
2010年08月21日 17:37:48
38楼
来过了,学习了
回复
sxvzj
2010年08月21日 18:28:34
39楼
谢谢楼主的分享
值得学习一下知识
楼主你辛苦啦!!
回复
wangshijunqd
2010年08月21日 18:29:06
40楼
我碰到过螺丝搭在两母线上,送电时声音相当的响亮
回复
xm200702
2010年08月21日 21:27:00
41楼
我在出厂调试时也常遇到这事,一般是叫装配工自己去锁紧。:L