两个螺栓没有紧固的后果
wangliang1977
2010年08月17日 19:49:16
只看楼主

在检修的工作中由于工作疏忽两个螺栓没有紧固,铜排发热绝缘击穿,造成两相短路。

在检修的工作中由于工作疏忽两个螺栓没有紧固,铜排发热绝缘击穿,造成两相短路。

2010-8 055.jpg


2010-8 060.jpg


2010-8 059.jpg

雨后悠悠看晚晴
2010年08月17日 20:25:19
2楼
花钱买教训,当学费了,断路器投运前检查没做好
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:53:12
3楼
这个不仅仅是没有紧固吧 导电膏呢?
回复
hero_2008
2010年08月19日 10:52:38
4楼
再次给了同行们提了个醒:handshake
谢谢楼主提供照片
回复
hqz159
2010年08月19日 10:55:29
5楼
一切都必须按规范要求做,就可以减少许多事故:Q
回复
zwm_417
2010年08月19日 16:37:49
6楼
我们免费买教训:lol
回复
yzq73
2010年08月19日 17:07:25
7楼
日常检修很重要,否则代价就高了。
回复
weilmeng
2010年08月19日 17:14:35
8楼
花钱买教训,当学费了,工作不认真
回复
liweijidian
2010年08月19日 17:19:27
9楼
日常巡检工作一定要做好,沉痛的教训
回复
wyzh9
2010年08月19日 18:34:30
10楼
花钱买教训了,收尾工作没有做好,组长责任大。
回复
honggm1019
2010年08月19日 19:00:49
11楼
花钱买教训,复查工作没有做好,主管责任大
回复

相关推荐

APP内打开