防火电线电缆的选型和敷设一定要选择矿物绝缘电缆吗?
防火电线电缆的选型和敷设
一定要选择矿物绝缘电缆吗?
22楼
应该用矿物绝缘电缆。
回复
23楼
如果是超高层,是不能改的,因为超高层建筑都属于特级保护对象,见《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1,然后在《民用建筑电气设计规范》的13.10.4条中规定“火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆”,也就是说即使你要不用矿物绝缘电缆,也只能是支线不用,干线和分支干线必须用。如果支线不用矿物绝缘电缆,那我认为应该用耐火型的低烟无卤电缆WDZN,因为在《电力工程电缆设计规范》上有一条规定“3. 4. 7 在人员密集的公共设施,以及有低毒阻燃性防火要求的场所,可选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等不含卤素的绝缘电缆。防火有低毒性要求时,不宜选用聚氯乙烯电缆 ”。
至于10楼说的设计院对矿物绝缘电缆的截面选择偏大的问题,其实可以和设计院的人商量修改,因为在《工业与民用配电设计手册》(第三版)的521页上就有矿物绝缘电缆的载流量表,这可是注册考试的指定用书,不应该存在设计人员不认的问题。
对于造价问题我说一下我的看法,矿物绝缘电缆肯定比其它电缆要贵,但是综合造价不至于贵得太离谱,矿物绝缘电缆一般是用专门的附件直接敷设在墙或顶板上的,不用放在桥架内,这就省了桥架的钱,用于固定的附件厂家一般会赠送;另外就像上面说的,矿物绝缘电缆的载流量较大,同样的载流量,矿物绝缘电缆BTTZ比YJV可以小一至两个等级,而且只要25及以下截面的矿物绝缘电缆都可以用铜护套作PE线;而且在地下室敷设时,矿物绝缘电缆可以尽量走最短的路由,这是因为它是直接敷设的,不用受限于桥架的路由。
回复
24楼
楼上的正解。
矿物绝缘电缆的贵与便宜,关键在于设计师如何来设计。矿物绝缘电缆外护套可以做接地线,省下了接地线。
矿物绝缘电缆载流量远大于一般同截面电缆,一般保守设计设计院可减小一个截面设计。
矿物绝缘电缆安装可不使用桥架,采取吊装或者延墙敷设(炼钢炉附近使用这种方法比较多),可不需要桥架或者使用开放式桥架。
防水防潮方面只要施工工人正确的掌握了安装方式一般来说是不会出现任何问题的,我们厂家会提供技术工程师上门指导安装服务。
上海安捷防火电缆武汉办事处。主营矿物绝缘电缆,BTTZ系列防火电缆。有疑问可联系我。
电话:15071282792 qq631947987 刘凯
回复
25楼
一般来说超100米高层双电源,消防泵等都推荐使用矿物绝缘电缆。
上海安捷防火电缆武汉办事处。主营矿物绝缘电缆,BTTZ系列防火电缆。有疑问可联系我。
电话:15071282792 qq631947987 刘凯
回复
26楼
《超高层建筑电气设计规范》给个规范号让大家学习下,没有吧。建议用矿物绝缘电缆
回复
27楼
民用建筑电气设计规范
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
《民用建筑电气设计规范》中8.9.1规定:矿物电缆布线宜用于民用建筑中高温或有耐火要求的场所。
回复
28楼
08技术措施,供配电设计手册都有讲,宜,应,自己把握一下,
回复
29楼
我们觉得在满足安全防火运行的条件下
回复
30楼
这是最完整的解答了!
回复
31楼
学习了哦,正要做个高层
回复