一层为商铺,二层为教室,3,4层为教职工宿舍,5层又是教室。占地面积270平方米,建筑面积1400平方米,建筑高度17.7米,一共就5层!这样的房子算是什么呢?综合楼?需要设置室内消火栓,喷淋,火灾自动报警系统吗?这样的房子符合规范吗?第一次见识到这样的房子!
一层为商铺,二层为教室,3,4层为教职工宿舍,5层又是教室。占地面积270平方米,建筑面积1400平方米,建筑高度17.7米,一共就5层!
这样的房子算是什么呢?综合楼?需要设置室内消火栓,喷淋,火灾自动报警系统吗?
这样的房子符合规范吗?第一次见识到这样的房子!
2楼
这样变态的房子需要设置室内消火栓吗?
回复
3楼
有些甲方建个楼,也不容易。既然有这样的要求,就是合理的。
这个建筑适用建规8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
商业体积也没超,总体积也没超,不用做。
回复
4楼
唉,,有时候小工程还更难做啊
回复
5楼
功能太强大。
回复
6楼
很强大,……………………6
回复
7楼
按规范不在必须做的范围内,但也不在不做的范围,自己把握吧
回复
8楼
3楼分析的有问题,总体积1400*17.7=24780还没有超?
回复
9楼
7楼分析的有问题,总体积应该是200 *17.7吧?
回复
10楼
7楼分析的有问题,总体积应该是270 *17.7吧?
回复
11楼
:) :) :) 不错不错啊学习呢
回复