各位大侠小弟有个问题请赐教:五层办公楼建筑面积4000左右,尺寸14.4米X54M,两部楼梯,一个电梯,需不需要做封闭楼梯间,不做封闭楼梯间的话防火分区怎么划分。谢谢啦。
各位大侠小弟有个问题请赐教:五层办公楼建筑面积4000左右,尺寸14.4米X54M,两部楼梯,一个电梯,需不需要做封闭楼梯间,不做封闭楼梯间的话防火分区怎么划分。谢谢啦。
2楼
这两天这种问题不少啊,都是类似的问题。
按规范:你这可以做开敞楼梯,但我在实际中都会做成封闭楼梯间,做成封闭楼梯间那是肯定不会错,主要是不做成封闭楼梯间看当地消防部门怎么去对待了。
下面是一个专家的回答,可以参考一下;
问:多层公共建筑,当采用敞开式楼梯间时,是否按上、下连通作为一个防火分区?
答:对于多层公共建筑中的敞开式楼梯间,一般可以不按上下层相连通的开口对待。如考虑到办公楼、教学楼等火灾危险性较小场所的使用要求,仍允许该类场所在楼层不高时设置敞开楼梯间,但应尽量控制设置敞开楼梯间的建筑的范围
回复 1# 的帖子
本人做过一个类似你的这种办公楼,就是天面有一点点区别,当时全做成封闭楼梯
你可以去建筑规范 板块看看,有个类似的问题,你可以借鉴一下
[
本帖最后由 maiyh 于 2010-8-18 11:06 编辑 ]
回复
3楼
恩,谢谢。
有一个楼梯和电梯间要通屋顶,这部楼梯是不是按六层楼梯设计,如果是就必须做封闭楼梯间,楼梯间位置甲方提供的柱距进深是6M,标准层层高3.6M,做封闭的楼梯间有困难,
回复
4楼
从你说的进深6米,层高3.6来看,做楼梯间是没有问题的啊;
楼梯不是做六层?你的意思是如果楼梯间上天面就是7层了是吧?这个没关系的啊,主要是看建筑物的层数
回复
5楼
规范上是超过五层的公共建筑做封闭楼梯间,办公楼人员比较固定,不属于人员比较集中的公共建筑,参:“公安部的《人员密集场所消防安全管理》GA654-2006,人员密集场所如:宾馆、饭店等旅馆,餐饮场所,商场、市场、超市等商店,体育场馆,公共展览馆、博物馆的展览厅,金融证券交易场所,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,老年人建筑、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼),人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍等”。
进深6米,层高3.6,为了更安全想做封闭楼梯间,那开启的防火门开启后会减少楼梯平台的有效宽度,
回复
6楼
封闭
回复
7楼
你考虑到防火门对疏散的影响是可以的,但是这个基本上没问题,可以做双开门,1500够了吧,那么就只有750,把有门的平台稍微做宽点,6米的进深应该足够
回复
8楼
要做封闭楼梯间,如果不做,4层累加起来的面积超过了防火分区面积2500平方(一、二类)。除非建筑内设置自动灭火系统。
回复
9楼
假如1,2,3,4层面积加起来不超过,加第5层就超了,可不可以就在第四层做封闭楼梯间啊?下面几层不做!
回复
10楼
回复
11楼
好东西,支持
回复