1600kva变压器,132kw,380异步电机能否直接启动?

1600kva变压器,132kw,380异步电机能否直接启动?
免费打赏
controler
2005年12月02日 17:53:53
2楼
完全的可以..不带一点忧郁的!!!
呵呵..
回复
jia-1979
2005年12月02日 17:54:36
3楼
容量是够,不知道有别的什么设备,这么大的功率最好不要直接启动,对设备不好.直接启动也能起来,不过设备寿命肯定收影响.
回复
ybtyzhangqi
2005年12月02日 21:04:28
4楼
要看还带了其他多大的设备,1600KVA的变压器250KW电机都可以轻易直接启动
回复
yzj_xj
2005年12月02日 21:17:13
5楼
可以启动,不过最好自己计算一下,这样心里有数。
回复
lazys
2005年12月02日 21:44:43
6楼
是能直接启动
但最好不要直接启动
对电机设备及控制元件都不利
回复
ccxxjj
2005年12月03日 09:05:51
7楼
不同意见:除非电动机和驱动设备要求不要直接启动的外,有条件能直接启动时,应优先采用直接启动,当然要用好的控制元件
回复
electricity
2005年12月03日 11:54:33
8楼
算啊
回复
ccgqc
2005年12月03日 13:43:30
9楼
完全可以!
回复
fuxingdonglu
2005年12月03日 14:41:48
10楼
1600KVA转换为功率约为1200KW,如果不是空载起动,可能会出现问题吧。不看好能够直接启动!
回复
szhen136
2005年12月03日 16:29:51
11楼
规范中有规定多大容量以上的电机就不能直接起动的。以上说所谓直接起动的是在有变频器的条件下。现在对于大容量电机起动有多种办法,常见的就是降压起动,对精密点的就是变频起动,还有很多中种,要看负载运转的要求了。因为直接起动要考虑起动电流的问题。
回复