FX制冷、制热效果不良排查a、 根据市场投诉,部分地区的FX效果不良,根据现场调查,普遍为系统抽空不干净导致系统空气过多造成的。重新抽空定量充氟后,效果均有很大提高。全开制热时,有空气的系统高压不一定会明显偏高。b、 氟利昂回收氟利昂回收必须有经验丰富的操作人员进行,否则可能会引起氟利昂罐爆炸的危险。室内机必须在空调机运转过程中断电,以确保电子膨胀阀在开启状态(在关机状态下,电子膨胀阀处于关闭状态)。具体操作如下:在室内机全开制热(或制冷)的状态下,必须保证系统运转3分钟以上,然后室内机断电(不是关机)。
a、 根据市场投诉,部分地区的FX效果不良,根据现场调查,普遍为系统抽空不干净导致系统空气过多造成的。重新抽空定量充氟后,效果均有很大提高。全开制热时,有空气的系统高压不一定会明显偏高。
b、 氟利昂回收
氟利昂回收必须有经验丰富的操作人员进行,否则可能会引起氟利昂罐爆炸的危险。
室内机必须在空调机运转过程中断电,以确保电子膨胀阀在开启状态(在关机状态下,电子膨胀阀处于关闭状态)。具体操作如下:在室内机全开制热(或制冷)的状态下,必须保证系统运转3分钟以上,然后室内机断电(不是关机)。
c、 系统抽空
抽空时应采用双头压力表,一端接压机吐出口高压侧,另一端接气液分离器低压侧。从低压侧排出系统内的冷媒,然后用真空泵从低压侧抽空40分钟,最后从高、低压侧同时抽空。
d、 系统充氟
计算管路长度,每米追加60克,再加上室外铭牌值冷媒量,即需要追加的总量。
从低压侧追加冷媒液体,禁止从高压侧(压机吐出口)追加冷媒以防损坏压机。
e、 开机运转
制热时,室外靠电子膨胀阀自动控制,约压机启动30分钟,系统压力、排气温度将达到最佳值。
室外7℃时,高压约为17~19公斤,低压为3.4~3.9公斤为最佳。随温度降低,压力将有所降低。