请高手指点,电流怎么计算的
peng803
Lv.2
2010年08月16日 19:07:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
假如说三项400千瓦的设备,用多大的开关,和用几乘几的铜排,公式是:::?指点下
假如说三项400千瓦的设备,用多大的开关,和用几乘几的铜排,公式是:::?指点下
免费打赏
fatman1234
2010年08月16日 21:49:42
2楼
一般是用估算的公式,对于三相设备来说,额定电流约为功率的两倍,然后选择脱扣电流比额定电流大一个等级的断路器。以三相400kW为例,额定电流约为800A,开关选择1000A的。
回复
nndlx
2010年08月16日 22:12:11
3楼
你要给出设备的额定电压、类型等条件才行!
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月17日 00:32:59
4楼
回复