关于漏电保护器
fuxingdonglu
Lv.2
2005年12月01日 21:36:11
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问老工房必须要安装漏电保护器吗?有没有什么明文规定?
请问老工房必须要安装漏电保护器吗?有没有什么明文规定?
免费打赏
yzj_xj
2005年12月01日 21:46:31
2楼
老工房?是什么建筑?一般居住建筑总进户要设置防火漏电。
回复
fuxingdonglu
2005年12月01日 21:55:52
3楼
就是普通多层住宅,80年代的房子。有没有规定必须安装漏电保护?
回复
iamzhzht2004
2005年12月02日 00:00:31
4楼
除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复
江南小生
2005年12月02日 09:05:45
5楼
同意。必须安装
回复
gjc1788
2005年12月02日 09:47:29
6楼
为了你和他人的安全 必须安装
回复
流春
2005年12月02日 11:04:35
7楼
看住宅设计规范
回复
相关推荐
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
数智场馆新概念!
电气工程
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
配电箱与桥架连接处的两种做法!
电气工程
管道支架制作与安装的质量问题及对策
电气工程
电气工程安装可视化通用技术交底卡
电气工程
止回阀与倒流防止器有什么区别?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开