如何用DDC实现:当风机开了,风机压差没有上来,就关掉风机!

如何用DDC实现:
当风机开了,风机压差没有上来,就关掉风机!
免费打赏
ydvke
2010年09月07日 22:01:38
2楼
风机压差没有上来 什么意思哈?
回复
zr000
2010年09月08日 11:55:01
3楼
1,风机有问题:选型不对?线接反了?
2,自控设计有问题:须有稳定的压差,调下时间
回复
hellohey
2011年04月29日 18:41:55
4楼
一个DI信号就解决了
回复
说放弃
2011年05月04日 11:59:49
5楼
对DDC控制不了解学习中
回复
pp_l1316
2011年05月06日 11:02:29
6楼
悄悄的来!悄悄的走!除了知识~啥也不带走!
回复
fan4994
2011年05月11日 11:58:09
7楼
也要学习
请多指教
回复
aqinaguang
2011年05月11日 16:03:04
8楼
学习了。谢谢!
回复
hzz188
2011年05月12日 16:48:22
9楼
这个简单,我是DDC程序员。请邮件(用户名+126)咨询我。
回复
geminixu
2011年07月08日 09:25:06
10楼
我是暖通的,不懂怎么设计,但这个是很普遍的啊,应该不难
回复