在PKPM建模时井字梁是如何输入?是按照主梁输入还是次梁输入?还是有其他方法?谢了!
在PKPM建模时井字梁是如何输入?是按照主梁输入还是次梁输入?
还是有其他方法?
谢了!
2楼
按照主梁输肯定没问题的
回复
3楼
按主梁输入,但是我一般避免用井字梁.
回复
4楼
我是按主梁输入的,但是我有看到一些说按主梁输,再点铰
回复
5楼
按主梁输入,不点绞。大跨度的可以用井字梁
回复
6楼
按主梁输入,不点绞。大跨度的可以用井字梁
回复
7楼
我想问一下~ 你们所说的点铰是点井字梁与边框梁节点么?
回复
8楼
井字梁一般是因为为了做大空间,中间柱子被抽掉,做过两种井字梁,一种所有梁都避开柱子,两端设铰,整块楼板相当于一个整体楼盖,盖在四周框架梁上;第二种就是框架梁拉通成框架井字梁,次梁做成以框架井字梁为支点的次梁井字梁,框架梁不设铰,次梁两端设铰
[
本帖最后由 tj023672 于 2011-6-12 22:15 编辑 ]
回复
9楼
我个人认为点铰有失模型的真实性!
回复
10楼
直接按主梁输入即可。
回复
11楼
多按主梁输入的,也不点铰,
回复