最近要设计一个门式钢架 我用MTS设计 跨度25米 柱高10米 7米处设牛腿 用10T起重机 梁采用了2段 H750--500X200X6X10 柱子采用H600X250X6X12算下来足够 柱子调到H500X250X6X12也没问题 不过叫朋友用PKPM 怎么都说柱子至少H650X250X6X12?是不是PKPM太保守 苏州昆山地区的
最近要设计一个门式钢架 我用MTS设计 跨度25米 柱高10米 7米处设牛腿 用10T起重机 梁采用了2段 H750--500X200X6X10 柱子采用H600X250X6X12算下来足够 柱子调到H500X250X6X12也没问题 不过叫朋友用PKPM 怎么都说柱子至少H650X250X6X12?是不是PKPM太保守 苏州昆山地区的
2楼
保守不保守那是你计算的问题,和软件没关系的.
回复
3楼
有的软件计算确实是会保守的
回复
4楼
为什么会保守呢?力学公式计算都是一样的,规范检验都是一样的,那么不一样应该在什么地方呢?软件只不过是一个手段,保守不保守在于设计人员,是不是?
回复
5楼
我用多年的PKPM感觉有点不太保守。反而MTS还可以啊,你的朋友算的可能取值有问题吧,要不的话500就够了。
回复
6楼
这位大哥 你建过模型 算过 500够了?
回复
7楼
PKPK偏保守,确定肯定以及一定地
回复
8楼
用MTS设计的话 柱子分为2截 0--7 7---10 吊车梁采用H600 那么柱子平面外计算长度取多少?7m?7.6?还是全长10 或2倍墙林条?2截柱子还是分开选取计算长度?比如下柱7 上柱取3
回复
9楼
影响刚架柱计算结果的二个因素:
1、柱子平面外计算长度。有吊车的情况下,刚架柱上下柱平面外计算长度一般分别取其实际长度。
2、吊车荷载:吊车的型式--梁式还是桥式,考虑一台还是二台?
你们的计算条件输入一致吗?
[
本帖最后由 ns224205 于 2010-8-23 17:50 编辑 ]
回复
10楼
我设计一般用的3D3S,后来和PKPM一比较发现PKPM非常节省
回复
11楼
我想问下MTS PKPM 到底哪个好啊,
回复