消防电梯的排水怎么做呢
chentonggao
2010年08月16日 11:17:42
只看楼主

消防电梯的排水怎么做呢

消防电梯的排水怎么做呢
免费打赏
zcrane2000
2010年08月16日 14:04:40
2楼
设置集水池及水泵,用水泵排出其积水。
回复
九九艳阳天
2010年08月16日 14:36:54
3楼
集水池设在消防梯附近,不宜直接设在其正下方。
回复
wj_sunny2000
2010年08月16日 21:35:11
4楼
设集水坑,有效容积不小于2.0立,详规范
回复
zoomy_23
2010年08月18日 19:54:30
5楼
高规6.3.3.11条规定,消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.0m2,排水泵的排水量不应小于10L/S.
回复
mark315y
2010年08月19日 10:50:29
6楼
为何不宜设在其正下方?
回复
lfqdl2003
2010年08月19日 11:05:33
7楼
能引出来是最好的,以便维修之类的。
回复
ljw256
2010年08月19日 13:26:07
8楼
《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
设在消防电梯正下方检修非常不方便,建议集水井设在附近,消防排水用管引至井中
回复
wshenghai
2010年08月23日 18:04:49
9楼
同意8#意见,
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月23日 21:39:49
10楼
没在正下方,电梯缓阻装置装在什么地方,几楼说的啊,真高,
可以利用边下一台客梯啊,要比消防电梯坑底点,要排水啊,
回复
a78038560
2010年08月26日 23:44:40
11楼
来学习学习、、、
回复