求助!!!!各位高级工程师!本人所在污水处理厂,今年年底即将完工,工艺为A/O生物脱氮,处理量为10万吨,各构筑物均已完工,设备正在调试检验阶段,但要来年开春才能进水运行。因地处辽宁西部,构筑物安全过冬成了大问题。 现在冻土层已经到了地面下30多公分了。厂区地下水层又比较浅,担心地下水层发生冻胀,对生物池和各个沉淀池的底板和垫层产生作用力。一旦损坏,我们的一亿多投资就像处理污水一样处理了!呵呵,现在征求各位工程师的帮助,根据你们的丰富经验,如何对构筑物的池底进行保温??我们的意见是最好进行覆盖,甚至注水结冰的方法我们都曾设想过,但是我们都没有这方面的经验啊,毕竟面积不小的。
急盼各位的回复,不胜感激!!!!
12楼
呵呵,你也是辽西的?在阜新,阜新清源污水处理有限公司。
你是辽工大的时代??
回复
13楼
炉渣也考虑过的,但是实际情况是池底已经打完固定曝气管路的螺栓,每一个有十几公分长,而且钉子阵一样,那么开春打扫起来会异常困难,好在管路还没有敷设,不然就更不好处理了。
谢谢关注!!!
回复
14楼
哎呀,我也需要池体保温方面的资料!
回复
15楼
呵呵,设计人员干什么去了,当初没有考虑到这些吗
回复
16楼
可以采用温室保温被覆盖,我是北京圣日保温被厂的,今天有污水处理厂的客户咨询才看到这个帖子。可以将污水处理厂设计成连栋温室大棚,不仅美观实用,而且可以适当发展生态观光旅游。
北京圣日保温被厂电话:010-89221910,13120261303
回复
17楼
兄弟啊,俺老家也是阜新的...
现在污水厂运行的怎么样啊
回复
18楼
没看懂楼主采取的措施,应该是防止池子外面的地下水冻胀吧
回复