求助!!!!各位高级工程师!本人所在污水处理厂,今年年底即将完工,工艺为A/O生物脱氮,处理量为10万吨,各构筑物均已完工,设备正在调试检验阶段,但要来年开春才能进水运行。因地处辽宁西部,构筑物安全过冬成了大问题。 现在冻土层已经到了地面下30多公分了。厂区地下水层又比较浅,担心地下水层发生冻胀,对生物池和各个沉淀池的底板和垫层产生作用力。一旦损坏,我们的一亿多投资就像处理污水一样处理了!呵呵,现在征求各位工程师的帮助,根据你们的丰富经验,如何对构筑物的池底进行保温??我们的意见是最好进行覆盖,甚至注水结冰的方法我们都曾设想过,但是我们都没有这方面的经验啊,毕竟面积不小的。
急盼各位的回复,不胜感激!!!!
2楼
这是个问题呀,当初怎么没考虑到这些问题的,应该进行覆盖了。
回复
3楼
可以考虑将设施封起来,使之成为室内建筑,保温方面会好很多大的,当然投资会大一些
回复
4楼
关于这个问题,你可以先在里面注水,再向里面通入蒸汽.
回复
5楼
只要连续运行就不会冻了,低温调试也是课题啊
回复
6楼
多谢各位的鼎力相助!!!我们领导决定了,在池底覆盖苯板,然后压实。再铺上一些秸杆,适当的浇点水结层冰,起防火作用。一开始我们还真就准备把池顶封起来,用脚手架搭的,顶上覆盖塑料薄膜,扣个大棚,但是薄膜太贵了,还是放弃了。用苯板就是防火是关键,一不小心,混凝土的构筑物就报废了。
再次谢谢各位!!!
回复
7楼
通入蒸汽?然后让冰层里冻住气泡?还是一直通一个冬天,那蒸汽的能耗得买多少塑料啊,我们厂区不烧煤。呵呵,麻烦解释一下原理呗?
我们设想是冻冰的话怎么在冰层中加入缓冲装置,让冰的膨胀产生在这个缓冲装置上,不然池底没事了,池壁再顶裂了!
回复
8楼
最起码构筑物内要设有通风设施,保证空气通畅
回复
9楼
在池底覆盖煤渣等多空隙材料,然后用草袋覆盖
回复
10楼
我觉得在构筑物附近放置炉渣 然后在池内放入生物污泥效果会更好
回复
11楼
对了请问这个处理厂的名称 我也是辽西的
回复