关于金属卤化物灯的疑问,急!!急!
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2010年08月15日 14:11:58
只看楼主

金属卤化物灯的疑问:1、金属卤化物灯的功率因数取多少?为什么手册上取的是0.5,而有的图纸取的是0.9?2、补偿到0.9后,计算电流时功率因数是按0.9还是按0.5?3、250W和400W的金卤灯的计算功率应该取多大?

金属卤化物灯的疑问:
1、金属卤化物灯的功率因数取多少?为什么手册上取的是0.5,而有的图纸取的是0.9?
2、补偿到0.9后,计算电流时功率因数是按0.9还是按0.5?
3、250W和400W的金卤灯的计算功率应该取多大?
免费打赏
lampard2008
2010年08月15日 14:21:51
2楼
1.取0.9,因为自带补偿。
2.0.9
3.需求系数取0.9左右,灯具功率乘上需求系数就是计算功率
回复
newd
2010年08月15日 14:56:07
3楼
:L 兄弟,这个群里都说过的
回复
seraphao
2010年08月15日 17:01:13
4楼
补充一下:
3、金卤灯计算额定电流时要乘以1.2(或1.1)的系数,因为要考虑镇流器的功耗。对于250W的金卤灯250x1.2才是它的Pe。
回复
woheni2010
2010年08月15日 17:38:33
5楼
你想想,如果补偿后还是用05来算的话,那不补偿有什么意义呢?补偿的作用就是减小视在功率,
回复
ccccyq
2010年09月16日 19:46:32
6楼
路过,学习一下
回复
dingzl_81
2010年09月16日 19:49:40
7楼
现在都要求补到0.9以上
回复
xmyals
2010年10月13日 11:58:16
8楼
原来是这样啊 谢谢了
回复
ccccyq
2010年10月13日 13:43:05
9楼
问一下4楼的同行,金卤灯启动电流大概有多大,比如400W的?