地暖施工填充层表面开裂问题,急
lhaoyun2008
2010年08月15日 11:37:33
只看楼主

我所在项目马上要进行地板采暖的施工了,但据施工单位技术人员反映,地暖系统填充层混凝土施工完两个月后会出现地面开裂问题,为此组织参建各方到地暖施工单位已建项目进行参观,发现地面开裂裂缝及条数确实不能让人接受,所以请各位高手指点如何才能解决地面开裂问题,谢谢!

我所在项目马上要进行地板采暖的施工了,但据施工单位技术人员反映,地暖系统填充层混凝土施工完两个月后会出现地面开裂问题,为此组织参建各方到地暖施工单位已建项目进行参观,发现地面开裂裂缝及条数确实不能让人接受,所以请各位高手指点如何才能解决地面开裂问题,谢谢!
免费打赏
qiubin356
2010年09月26日 16:37:46
22楼
2、混凝土的铺设厚度未达到要求。国标要求混凝土厚度不得小于5cm,且管道上不小于3cm
回复
lhaoyun2008
2010年10月13日 16:06:09
23楼
那请问地暖填充层混凝土的配合比是多少呢?请说明是体积比还是质量比,并说明地暖填充层施工注意要点,谢谢
回复
feifei0799
2010年12月10日 15:49:30
24楼
说明施工方不达标的呀

施工人员的责任心啊,很重要!
回复
wangtaoluck
2011年03月09日 13:38:27
25楼
地面开裂主要有4点:
1、混凝土的标号不达标。国标要求为C15,但是以我个人经验,基本上要到C20。
2、混凝土的铺设厚度未达到要求。国标要求混凝土厚度不得小于5cm,但是在实际的操作中,开发商为了提高层高,往往会降低要求。
3、混凝土养护时间太短。这个基本上在每个工地都会出现的问题,主要是为了赶工期,等混凝土养护21天不大现实。
4、伸缩缝及边界保温条不达标,无法满足混凝土膨胀的尺寸要求。
以上为混凝土开裂的主要原因,如果都能按照标准作,应该是不会开裂的。
如果还不放心可以考虑:
1、在管道上方加钢丝网,主要是加固混凝土,钢丝网规格要求拉力。
2、在混凝土中加入添加剂,增加混凝土的拉力及凝固力。
回复
gelm
2011年03月10日 17:18:01
26楼

说的很对,凡是裂缝的基本上都是不按规范离工,或者偷工减料的
回复
aqmq
2011年03月13日 11:23:38
27楼
说得很详细,参考一下
回复
guorui_gr
2011年03月14日 11:27:27
28楼
这个问题解释的很清楚,不知道还有没有其他的一些原因,水温过高会不会也同样导致地面开裂
回复
zhaobuyi
2011年04月14日 23:21:58
29楼
学习了,谢谢
回复