暖通规范规定进风口要低于排风口,而且还是强制性条文,但是很多情况下进排风口是很难满足本条要求的,不知诸位大侠是怎么解决这个问题的。

暖通规范规定进风口要低于排风口,而且还是强制性条文,但是很多情况下进排风口是很难满足本条要求的,不知诸位大侠是怎么解决这个问题的。
免费打赏
zhengxufeng
2005年11月30日 18:36:04
2楼
设计的气流组织主要决定于送风口,回风口只要不在送风口的射流区一般就可以了。
回复
80教育
2005年12月01日 08:49:21
3楼
楼主的意思可能是进风和排风口在外墙的位置关系?
回复
whispering
2005年12月01日 08:56:14
4楼
小弟没说明白,老陶补充一下就明白多了!
我正是对进排风口在外墙的设置感到迷茫。
回复
80教育
2005年12月01日 21:33:01
5楼
最好就是加竖井了!
回复
whispering
2005年12月05日 10:08:35
6楼
除了竖井还有别的办法吗?
回复
yangjing1023
2007年12月19日 10:32:28
7楼
车库一般下排三分之二,上排三分之一,怎么确定上部排烟口和排风口(合用一套系统)的数量,风口尺寸怎么确定
回复
wgj1207
2007年12月24日 13:34:23
8楼
垂直方向拉不开的话,要靠水平距离,好象是不小于10米。