热接触器
xpy519
xpy519 Lv.2
2005年11月30日 17:12:44
只看楼主

请问谁能告诉我热接触器的内部结构和工作原理呢?谢谢!

请问谁能告诉我热接触器的内部结构和工作原理呢?谢谢!
免费打赏
gogo321321
2007年07月04日 21:23:06
12楼
热继电器.还是???
回复
mxlcq7758
2007年07月05日 21:31:50
13楼
没有热接触器,只有热继电器。如果你说的是热继电器,它是利用金属热胀冷缩的原理,通过2条不同热膨胀系数的金属条感应主回路的电流大小,当主回路的电流超过整定值时,一端的金属条弯曲,驱动热继电器辅助触头动作,断开整个控制回路,从而断开主电路,达到保护用电器的目的。
回复
januafer
2007年07月06日 10:41:42
14楼

双金属片吧?
回复
xingchengyusi
2007年07月06日 21:45:49
15楼
11楼说的没错,一般热继都有个的整定范围,根据负载来调整参数。实际上它就是一种过电流保护装置,不过此装置灵敏度不高,动作较慢。
回复
vbn
2007年07月06日 22:33:33
16楼
热接触器?寡闻啊!
回复
lbf568123
2007年07月07日 09:07:13
17楼
热接触器?绝对没有的,是热继电器。以上11楼的朋友说的很对,热继电器的动作值可整定,电机回路应用的较多。
回复
wudugure
2007年07月07日 09:59:35
18楼
热接触器,有吗?楼主说明白点
回复
kwdqhql
2007年07月07日 12:55:44
19楼
我是做接触器的厂家,我怎么没有听过有这样的接触器?
回复
hwc_wy
2007年07月07日 16:15:57
20楼
应该是笔误吧,没听说有这种元件,按常规来讲就是上面说的热继电器,具体可以找以下资料
回复
yuntong888
2007年07月07日 21:43:36
21楼
有热接触器,只有热继电器。如果你说的是热继电器,它是利用金属热胀冷缩的原理,通过2条不同热膨胀系数的金属条感应主回路的电流大小,当主回路的电流超过整定值时,一端的金属条弯曲,驱动热继电器辅助触头动作,断开整个控制回路,从而断开主电路,达到保护用电器的目的。
回复

相关推荐

APP内打开