请教: 一般情况下变压器主保护瞬时动作电流按不小于长延时动作电流的10倍选择,但如何校验其灵敏度?谢谢啊!
请教:
一般情况下变压器主保护瞬时动作电流按不小于长延时动作电流的10倍选择,但如何校验其灵敏度?谢谢啊!
2楼
高压侧还是低压侧?10KV变压器低压侧主保护一般采用带短路短延时+过流长延时保护,不用瞬动.校验其灵敏度则要计算短路电流
回复
3楼
谢了,可审图说让我校验低压侧主保护的瞬动倍数,这里的短路电流是不是变压器的短路电流?
回复
4楼
用作灵敏度校验的短路电流是指该断路器所保护的线路末端发生短路时的最小短路电流,计算出此短路电流后,再用它去除以断路器的整定的瞬动电流,此即为灵敏度。
回复
5楼
明白了,可灵敏度多少为佳?
回复
6楼
书上写的是2.0
回复
7楼
规范是1.3。
回复
8楼
多大变压器?
可以不用瞬动.
回复
9楼
谢谢各位
回复
10楼
学习中
回复
11楼
10KV变压器低压侧主保护一般采用带短路短延时+过流长延时保护,为保证选择性,不宜瞬动.
回复