地暖系统中如何解决局部不热的问题!!!
hongyanye
hongyanye Lv.2
2005年11月30日 13:46:52
来自于采暖供热
只看楼主

近来开始进行地暖的运行调试,我发现了许多问题,首先,我感觉在使用普通的分集水器的工程中,出现不热的几率比使用带自动调节流量平衡的分水器大,现在说句实话,我们国内的地暖的技术含量和纯度不是很高,就是很公式化的做下设计,还有的是游击队,那就更谈不上什么技术含量了,在加上可能在施工现场可能考虑客户的要求以及施工条件的局限,最后的完成的施工后的地暖系统,会有一些变化,最后可能会出现局部或者一层不热,要强制关闭另外的回路,才能带起来.

近来开始进行地暖的运行调试,我发现了许多问题,首先,我感觉在使用普通的分集水器的工程中,出现不热的几率比使用带自动调节流量平衡的分水器大,现在说句实话,我们国内的地暖的技术含量和纯度不是很高,就是很公式化的做下设计,还有的是游击队,那就更谈不上什么技术含量了,在加上可能在施工现场可能考虑客户的要求以及施工条件的局限,最后的完成的施工后的地暖系统,会有一些变化,最后可能会出现局部或者一层不热,要强制关闭另外的回路,才能带起来.
解决的办法到是有,加上调节阀!
可是我感觉,这个应该是在设计环节就应该解决的问题!不知道大家怎么看!

1133329599870.jpg

免费打赏
guolei12344
2005年11月30日 13:52:52
2楼
地暖才起来不到10年把,随着水源热泵等技术的兴起,大家都没有机会了解。国家在制定规范和出设计手册等方面也不很完善,所以大家设计人员也不能及时的学习这个方面的知识,但是我认识随着大家的认识的提高,地暖等新技术将日趋完熟
回复
hongyanye
2005年11月30日 14:03:49
3楼
是吧 关键我感到 一些好的技术 在国内不可能被应用 ....
大家在这个行业刚开始 不是一起作好 一起研究技术 许多人是利用 消费者的不成熟 来做配置垃圾的工程 以后大家都不敢用地暖拉
回复
iriart
2005年12月01日 01:51:03
4楼
如果用壁挂炉供暖,只要设计合理就不会不热,只是燃气的节省问题。
如果采用集中供热系统,最主要的是供各路分水器的主管线的流量问题,人们往往只注重地暖盘管的设计,而忽视主管路的流量,如果主管路流量不足,必然会有局部或全部不热的问题。
我认为在不热的区域更换主管线是最简便的办法,如果还不热,那只有不热了。
回复
iriart
2005年12月01日 01:58:32
5楼
如果用户是大型场所,可以在管路上加管道泵,对家庭用户只有更换主管线。
回复
guolei12344
2005年12月01日 08:37:20
6楼

作为新技术,起优点大家有目共睹。地暖肯定会发展更好。
回复
hongyanye
2005年12月02日 09:20:06
7楼
唉!主管的问题是不好解决啊,昨天,去一个韩国居住小区给业主解决不热的问题,她是住在14层,同层的人家散热器的都热,她的就是主卧室的那个回路不热,整个系统的回水很慢,物业人家说了,只要你散热器热了,就不能给你加大流量,就是给加了会压力,那是没用啊!后来才发现,她家的厨房和卫生间是用的散热器,和地暖是并联,那样的话,地暖就成不利环路了,本来阻力就大,现在流量全从散热器那循环了,只能在她家加上泵了!
散热器和地暖共用系统,真是很需要讨论的话题!!
回复