多层建筑的单元总配电箱子里面全是隔离开关(包括进线开关和出线开关),可以吗? 刚看到个设计这么做,向大家请教一下

多层建筑的单元总配电箱子里面全是隔离开关(包括进线开关和出线开关),可以吗?
刚看到个设计这么做,向大家请教一下
免费打赏
powerxp001
2005年12月01日 18:47:57
12楼


能否具体说一下,是前面没有加熔断器吗?变压器接在了哪个位置?
回复
s9
2005年12月01日 18:48:05
13楼


应是这样。
回复
大鼻山
2005年12月01日 18:55:34
14楼

正点设计是这样的
回复
dzkd_zt
2005年12月01日 19:32:12
15楼
谢谢大家和斑竹,那我就按我的做法改了,哈哈
回复
wy163dq
2005年12月07日 14:35:53
16楼


变压器0.4KV侧的断路器给用户拆了,没保护了,负荷过大时把变压器烧了。
回复
an_day
2005年12月07日 21:40:56
17楼
北京地区做法有可能是供电局与用户的分界派接箱和派接柜,此部分设备属局管设备,本级无保护(一般为HD刀闸),上级(变压器二次)、下级配电装置均有保护。如果是偶说的情况请楼主不要担心。
回复
zklzxl
2005年12月07日 22:37:40
18楼

同意你的看法
回复
gygygao
2005年12月09日 15:08:50
19楼


我不太清楚分户箱是哪一级,我记得我们家那个楼就楼下一个总个,然后每家一个小箱,里边只有一个双极断路器
回复