多层建筑的单元总配电箱子里面全是隔离开关(包括进线开关和出线开关),可以吗? 刚看到个设计这么做,向大家请教一下
多层建筑的单元总配电箱子里面全是隔离开关(包括进线开关和出线开关),可以吗?
刚看到个设计这么做,向大家请教一下
2楼
不行,偷工减料是要出问题的!
回复
3楼
瞎搞会出人命的
回复
4楼
全部用隔离开关,过流和短路的时候怎么办?
回复
5楼
我也这么认为不行,
我认为单元总箱子应该使用塑壳开关和断路起,
分户箱子进线开关应该可以使用隔离,出线开关用短路期,插座加漏电。
不知道大家认为对吗?
回复
6楼
请问如果末端短路时,如果上一级断路器瞬时整定电流小于此处的短路电流怎么办?严重误导。
回复
7楼
谁做的设计,这么牛。
回复
8楼
有一次参观变压器被烧的事故现场.
结论是: 他想拿变压器作熔丝用, 咱也没办法!
回复
9楼
以下是引用dzkd_zt在2005-11-30 10:50:42.0发表的内容:
多层建筑的单元总配电箱子里面全是隔离开关(包括进线开关和出线开关),可以吗?
刚看到个设计这么做,向大家请教一下
当然可以,其过流保护由上一级开关实施
别误导,事故时会大面积停电或短路
回复
10楼
再请各位高手给点意见啊,我是绝对反对这种做法的,
我认为单元总箱子应该使用塑壳开关和断路起,
分户箱子进线开关应该可以使用隔离,出线开关用短路期,插座加漏电。
不知道大家认为对吗?
回复
11楼
拜托大家了,第一次看到这样的设计,我靠
回复