我有一台水源热泵机组,螺杆压缩机(汉钟三段式),运行中现在中段结霜,而且低压比较低,大家看看都有什么原因,希望给出理由
我有一台水源热泵机组,螺杆压缩机(汉钟三段式),运行中现在中段结霜,而且低压比较低,大家看看都有什么原因,希望给出理由
2楼
仅供参考:以这个现象判断,应该是水源水温过低或流量不足,
回复
3楼
出现低压保护了吗?
1.制冷剂是否有泄漏
2.冷冻水流量和水温变化
3.截流装置时候有堵塞,造成不通畅
回复
4楼
主要是结霜和低压同时出现了,所以不好判断是什么原因
这个很有道理,谢谢
回复
5楼
测一下电流是否正常,有可能缺制冷剂
回复
6楼
感觉缺制冷剂部会出现这样的情况啊,老兄,解释一下好嘛?
回复
7楼
要先测一下电流才能知道是否缺制冷剂,如果现在电流低于额定电流就是缺制冷剂,你把你设备的用途说一下吧,包括冷冻水、冷却水的供回水温度和机组出现结霜时的环境温度、机组的高低压、运行电流。有了这些数据才好分析
回复
8楼
你说的“运行中现在中段结霜”是哪个中段:
压缩机中段?蒸发器筒体中段?节流阀中段?
另外,我们大家都知道水源热泵取水系统有开式或闭式,正如7楼问的一样,你的蒸发器载冷剂是水还是EG或氯华钙溶液?
回复
9楼
压缩机“液喷”有没有打开?回气温度是多少?