同型号、同参数的泵的并联出水流量怎么计算?
metalheart
metalheart Lv.2
2005年11月30日 09:40:09
来自于采暖供热
只看楼主

哪位高手知道两台同型号、同参数的泵的并联出水流量怎么计算?另:不同型号、不同参数的泵的并联出水流量怎么计算?先谢谢各位高手!!

哪位高手知道两台同型号、同参数的泵的并联出水流量怎么计算?
另:不同型号、不同参数的泵的并联出水流量怎么计算?
先谢谢各位高手!!
免费打赏
brady2009
2005年11月30日 14:42:13
2楼
同型号、同参数的泵并联出水量按系统总流量的1.1-1.2倍均分(估算)
回复
zhengxufeng
2005年11月30日 18:38:23
3楼
两台同型号、同参数的泵的并联出水流量按系统单泵流量的1.9倍。
三台则是2.5倍,具体见泵的并联出水流量特征曲线
回复
bingyu0605
2005年12月01日 14:48:07
4楼


画水泵的HQ曲线, 描图找点
回复
80教育
2005年12月01日 20:46:55
5楼
回复
yuxiubo12
2005年12月13日 16:06:07
6楼
为单台的1.5倍
回复
f_jg2003
2005年12月13日 18:03:11
7楼
如果想准确,就要画水泵的HQ曲线。
回复
mage780705
2005年12月13日 19:30:40
8楼
应该看看泵的曲线,长见识了。
回复
wgj1207
2005年12月14日 09:27:07
9楼
两台同型号、同参数的泵的并联出水流量按系统单泵流量的1.9倍。
三台则是2.5倍,四台则是3倍,并联越多衰减越厉害.
回复
flyingbird
2005年12月14日 11:34:55
10楼
参见陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》第605页,相同泵并联曲线。
两台泵:流量为单台的1.9倍,
三台泵:流量为单台的2.51倍,
四台泵:流量为单台的2.84倍,
五台泵:流量为单台的3.0倍。
回复
f_jg2003
2005年12月14日 19:34:36
11楼
楼上的几台泵并联倍数是在某些情况下才成立的。泵曲线不变的情况下,你把管路特征曲线变陡一点再看看会出现什么情况?
回复

相关推荐