室内消火栓布置问题
lhytt01
lhytt01 Lv.2
2005年11月29日 21:49:57
只看楼主

室内消火栓布置规范规定同层要有两股水柱同时到达,但同层不同的防火分区消火栓能共用吗?有防火卷帘肯定不行,设防火门的可以吗?如果可以,水龙带通过防火门时会不会被门夹住水不能通过?

室内消火栓布置规范规定同层要有两股水柱同时到达,但同层不同的防火分区消火栓能共用吗?有防火卷帘肯定不行,设防火门的可以吗?如果可以,水龙带通过防火门时会不会被门夹住水不能通过?
免费打赏
fu
2005年11月30日 08:14:47
2楼
有防火卷帘肯定不行,防火门一样肯定不行。
回复
little_strong
2005年11月30日 13:54:35
3楼
可以在分区处设置立管,两边设消火栓
回复
gzh1982
2005年11月30日 14:11:04
4楼
bu,no
回复
lhytt01
2005年11月30日 19:36:15
5楼
我问了几个人,大家好像都忽略了这个问题,说万不得已可以共用
回复
wjl_hit
2007年04月14日 15:02:28
6楼
规范GB50016-2006的8.4.3第7条规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达任何部位。