这样的疏散距离如何确定
brainstorm
brainstorm Lv.2
2005年11月29日 20:07:21
只看楼主

建规 第5.3.8条 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m),又根据注②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。如果设喷淋可增加25%,则应该为22*1.25=27.5m,请问大家房间内最远一点到房门的距离是不应该超过22m呢,还是不应该超过27.5m,谢谢大家

建规 第5.3.8条 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。
根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m),
又根据注②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。
如果设喷淋可增加25%,则应该为22*1.25=27.5m,
请问大家房间内最远一点到房门的距离是不应该超过22m呢,还是不应该超过27.5m,谢谢大家
免费打赏
dongzikongjian
2005年11月30日 08:29:57
2楼
设自动喷水灭火系统的建筑物其安全疏散距离可按本表规定增加25%,即不应超过27.5m,
其它(即不设的)根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m)
我是这样理解的
以是否设自动喷水灭火系统区别
回复
exploer664
2005年12月02日 10:17:09
3楼
有自动喷水灭火系统的建筑物,可以增加25%。
回复
exploer664
2005年12月02日 10:19:03
4楼
有自动喷水灭火系统的房间,可以增加25%。
回复
houshulan
2005年12月16日 09:49:38
5楼
设自动喷水灭火系统的建筑物其安全疏散距离可按本表规定增加25%,即不应超过27.5m,
其它(即不设的)根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m)
我是这样理解的
以是否设自动喷水灭火系统区别
回复