论文简介: 探讨了生物接触氧化 法的连续进水、间歇曝 气运行方式与传统 的连续进水、连 续曝 气运行方式在不同负荷 下 COD、NH 一N、TN和 TP等的去除情况 结果表 明:在停留时间 5.8 h,连续曝气 4 h,停止曝气 1.8 h的情况下.间歇曝 气运行方式的混合样 出水水质达到 了传统运行方式的处理效果 ,满足《城镇 污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—20o2)中一级 B标准的要求。为节能工艺的开发提供了指导。
探讨了生物接触氧化 法的连续进水、间歇曝 气运行方式与传统 的连续进水、连 续曝 气运行方式在不同负荷 下 COD、NH 一N、TN和 TP等的去除情况 结果表 明:在停留时间 5.8 h,连续曝气 4 h,停止曝气 1.8 h的情况下.间歇曝 气运行方式的混合样 出水水质达到 了传统运行方式的处理效果 ,满足《城镇 污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—20o2)中一级 B标准的要求。为节能工艺的开发提供了指导。