请教一个比较弱的引下线问题
liujm95267
liujm95267 Lv.2
2010年08月13日 19:25:57
来自于防雷减灾
只看楼主

经常看到高层带裙房和地下车库的建筑,看到它们的接地平面图中标注了很多个引下线接地处,但是相对应接地处的上端并没有避雷网带与它联接,我想请教一下,防雷引下线的每一根的下端都是与接地网联接,而上端都是于屋面避雷网带联接的吗?如果不是这样,应该是怎样的呢?

经常看到高层带裙房和地下车库的建筑,看到它们的接地平面图中标注了很多个引下线接地处,但是相对应接地处的上端并没有避雷网带与它联接,我想请教一下,防雷引下线的每一根的下端都是与接地网联接,而上端都是于屋面避雷网带联接的吗?如果不是这样,应该是怎样的呢?
免费打赏
ykx1982
2010年08月13日 20:12:36
2楼
可能裙房处在高层避雷网的保护半径内,因此裙房屋面未设置避雷网带,但是引下先与基础钢筋一定要连接好,这里引下线只起分流作用。遇到雷击时,通过最近点分流至基础钢筋网到大地。
回复
liujm95267
2010年08月19日 20:17:26
3楼
真是一句话惊醒梦中人~~,叮叮锵锵~~
回复
winterainn
2011年08月21日 10:07:03
4楼
我也有同样的问题,得到了一些启示……
回复
cydnyzq
2011年08月31日 09:38:10
5楼
如果是单独设立的引下线那肯定是上直接与避雷带连接,下与地网连接。但很多都是利用建筑物本身混泥土里面的钢筋来做引下线的,那上面避雷带隔段距离取个点跟混泥土钢筋连接就可以了,不必一 一对应。
回复
我爱喝绿茶
2011年08月31日 19:13:37
6楼
正在被这类问题困恼着。。。。
回复
zyg1006328170
2013年09月26日 10:12:32
7楼
新人来看看学习学习 有些收获
回复
sun19870127
2013年10月08日 11:26:27
8楼

很直观容易理解,顶个
回复

相关推荐

APP内打开