疑问:高规问题
assssw
assssw Lv.9
2005年11月29日 16:10:21
只看楼主

高规7。2。18中:一般剪力墙竖向和水平分布筋规定,一二三级抗震等级均不应小于0.25%这里是单面还是双面的配筋率?另假如用三级钢是否可以酌减?

高规7。2。18中:

一般剪力墙竖向和水平分布筋规定,一二三级抗震等级均不应小于0.25%

这里是单面还是双面的配筋率?另假如用三级钢是否可以酌减?
免费打赏
zhlei
2005年11月29日 16:46:05
2楼
是双面
不可以减.
回复
assssw
2005年11月29日 18:36:08
3楼
两面加一起不小于0.25%吗?

还是单面不小于0.25%?
回复
yjb1211
2009年08月20日 15:43:35
4楼
两面加一起不小于0.25%吗?

还是单面不小于0.25%? 同上问题
回复
教父
2009年08月20日 22:04:24
5楼
是双面
不可以减.
关于配筋率为何与强度无关的疑问至今无人解答
回复

相关推荐

APP内打开