  冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。   1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。


  冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。

  1.选择冷水机组的考虑因素:
★ 建筑物的用途。
★ 各类冷水机组的性能和特征。
★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。
★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。
★ 初投资和运行费用。
★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
 
owen3113
2005年11月29日 13:14:21
2楼
 
  2.冷水机组的选择注意事项:
在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:
★ 对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控组件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
★ 对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
★ 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。
★ 选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量φ>1163kW时,宜选用离心式;φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;φ<582kW时,宜选用活塞式。
★ 电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
★ 选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。
★ 无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
★ 尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到了飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。
 
回复
rong73112
2005年12月01日 09:17:57
3楼
合资企业的产品算不算是国产产品呢
业主花钱,当然想买质量好的产品,国产产品就现在来说加工质量还是不行呀,
中国人当然应该用自己的产品,可是难呀
回复
rong73112
2005年12月01日 09:20:12
4楼
楼上说得不错,挺仔细了,哪位大侠能提供一下具体数据比较,尤其是各种型式/品牌的价格比较?
回复
guolei12344
2005年12月01日 10:46:11
5楼
着几个版块的都
]着几个版块都有,你多看看就能发现。
回复
0531250100
2005年12月05日 14:08:21
6楼
我这里有部分制冷剂数据对比统计表,请大家参考
离心式制冷机性能对比表
品牌 型号 制冷量 输入功率 满载电流 启动电流 满负荷耗电 蒸发器 冷凝器 估计冷媒
TR KW KW A A kw/TR 水流量l/s 水压降Kpa 水流量l/s 水压降Kpa 注入量kg
约克380350 YKHKHLP95CUF 890 3125 585 1001 2104 0.538 150 94 177 87 1164
旧样本 900 3164 587 1005 2105 0.652 151 96 179 89
麦克维尔 WSC126LBNOF/E4212/C3612 900 558.8 1013 2035 0.621 151.4 87.9 158 86
开利 19XR7070545EHS 900 3164 558 1881 0.652 151.2 87.3 179.1 79.9 904
堃霖空调 KLTW-900D9双机 900 3165 602 0 151.2 182.9
特灵空调(高效) CVHG780-621-292-I142L-1220-I142L-1220 900 3165 528 888 1759 0.587 150.8 61 178.3 46 839
(标准) CVHG780-621-298-I142L-980-I142L-890 900 3165 548 920 1759 0.608 150.8 90 178.3 85 771
回复
0531250100
2005年12月05日 14:12:59
7楼
初次发言,不知道如何上传附件,见谅
回复
owen3113
2005年12月06日 09:06:15
8楼
 
  谢谢楼上的资料,上传的步骤是,点回帖或发贴下面的上传附件后面的“浏览...”按钮,再在你的电脑上找到你要上传的东西,最后发表就OK了,不过文件要是zip/rar/jpg/gif格式,而且不大于10MB。
 
回复
linli8716347
2009年11月05日 00:47:13
9楼
LZ的精神千秋万代 永垂不朽~~考试前一天找到这个资料~~~
回复