谁知道压差自动调节装置是个啥东东.
zhanghui0308
2005年11月29日 13:06:47
来自于通风排烟
只看楼主

高规中说的在通向合用前室的支风管要安装"压差自动调节装置".谁知道压差自动调节装置是个啥东东.

高规中说的在通向合用前室的支风管要安装"压差自动调节装置".谁知道压差自动调节装置是个啥东东.
免费打赏
lpfei108
2005年11月29日 14:24:35
2楼
当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置 ,我个人认为因为防烟楼梯间要求的正压值为50Pa,而合用前室要求的正压值是25Pa,我感觉作用是保证要求的合适压力,如果分设系统就不用设压差自动调节装置。
这里有个类似的帖子,http://co.163.com/forum/content/358_158631_1.htm
回复
80教育
2005年11月30日 10:05:17
3楼
正确!
回复
zduya
2005年11月30日 13:03:34
4楼
正好遇到类似的问题,多谢!
回复
hlyu
2005年11月30日 15:34:56
5楼

压差自动调节装置是由调节阀、压差传感器、调节执行机构等装置组成,其作用是对需要保持正压值的部位进行送风量的自动调节,同时又可作为保证一定正压值的条件下防止正压值超压而进行泄压。
回复
lpfei108
2005年12月01日 11:33:51
6楼
楼上的说的很清楚。
回复
huxuzhi77
2006年03月25日 16:12:39
7楼
顶!正在寻找!
回复
minrong502
2006年03月28日 19:10:27
8楼
怎么选型/?
回复