高规中说的在通向合用前室的支风管要安装"压差自动调节装置".谁知道压差自动调节装置是个啥东东.
高规中说的在通向合用前室的支风管要安装"压差自动调节装置".谁知道压差自动调节装置是个啥东东.
2楼
当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置 ,我个人认为因为防烟楼梯间要求的正压值为50Pa,而合用前室要求的正压值是25Pa,我感觉作用是保证要求的合适压力,如果分设系统就不用设压差自动调节装置。
这里有个类似的帖子,http://co.163.com/forum/content/358_158631_1.htm
回复
3楼
正确!
回复
4楼
正好遇到类似的问题,多谢!
回复
5楼
压差自动调节装置是由调节阀、压差传感器、调节执行机构等装置组成,其作用是对需要保持正压值的部位进行送风量的自动调节,同时又可作为保证一定正压值的条件下防止正压值超压而进行泄压。
回复
6楼
楼上的说的很清楚。
回复
7楼
顶!正在寻找!
回复
8楼
怎么选型/?
回复