向各位师傅请教几个问题1、热水地暖填充层的浇筑采用碎石混凝土还是卵石混凝土?2、混凝土标号是c15还是c20?3、钢丝网固定能用钢钉吗,会不会对地热管带来隐患,将欺扎漏?4、与散热器系统共存时,地热系统供回水管道是否均安装过滤器,以免杂质通过回水进入地热管? 敬请赐教。
向各位师傅请教几个问题
1、热水地暖填充层的浇筑采用碎石混凝土还是卵石混凝土?
2、混凝土标号是c15还是c20?
3、钢丝网固定能用钢钉吗,会不会对地热管带来隐患,将欺扎漏?
4、与散热器系统共存时,地热系统供回水管道是否均安装过滤器,以免杂质通过回水进入地热管?
敬请赐教。
2楼
填充层宜采用C15的豆石混凝土,最好是装过滤器的,不过你第4个问题好像说的不很对。钢丝网固定用钢钉个人认为不好。
回复
3楼
看设计如何说了,
如何说就如何做。
回复
4楼
填充层宜采用C15的豆石混凝土
用钢钉容易咂坏管子,好手艺的师傅除外
加吧
回复
5楼
钢丝网固定可别用钢丁,不保险.和暖气片共存一系统时,最好加上过滤器,暖气的系统水比较脏.
回复
6楼
固定钢丝网的钢钉钉在地暖管下面,影响不到地暖管,到是要注意不能把预买埋在楼板里的电管、水管扎坏
回复
7楼
顺便问一句,c15,c20,c30的混凝土的配比分别是怎样的?
这个问题可能挺简单,但是我却不知道,烦请大侠们给个答案。
回复
8楼
还有个问题:地热用的钢丝网有具体的要求么?怎么大家用的都不一样啊?规范有要求么?
回复
9楼
地暖用于防止龟裂的钢丝网规范中有要求么?如果有那么是怎样要求的啊?
回复
10楼
地面辐射供暖技术规程并未对钢丝网做出规定,关于配比问题,土建的施工人员应该知道的详细一点。
回复
11楼
我认为C15.C20的细石混凝土都可以.我们用的只有这两种.
固定加热管不要用钢钉,以免破坏地暖管道\以及供水管道等,虽然下面有绝热层,但还是小心为上.不怕一万就怕万一,否则会带来麻烦的.可以用塑料扎带或钢卡.
至于过滤器,最好按上.也要考虑到成本和甲方的意思.
回复