电压回路千万不要两点接地啊!
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2005年11月28日 23:29:05
来自于电站工程
只看楼主

平时,我们强调得最多的就是CT二次电流回路不能两点接地,道理大家也很清楚。但是PT二次电压回路,相关规程上也规定了只能一点接地,很多人(地方)都忽略了,采用的多点接地。隐患不小。

平时,我们强调得最多的就是CT二次电流回路不能两点接地,道理大家也很清楚。但是PT二次电压回路,相关规程上也规定了只能一点接地,很多人(地方)都忽略了,采用的多点接地。隐患不小。
免费打赏
wu123hao
2005年11月30日 11:36:24
2楼
用的多点接地。隐患不小。能说出他的具体危害吗

回复
jia-1979
2005年12月01日 11:43:41
3楼
好像有的地方必须两点接地吗,发电机保护PT和厂用电也是必须在一点接地马?
回复
hai267
2005年12月01日 16:30:22
4楼
讲讲原因啥!!
回复
jia-1979
2005年12月02日 16:23:23
5楼
这样就给分太没意思了,讲讲原因吗。
回复
libin-nc
2005年12月02日 20:54:42
6楼
发电机保护PT和厂用电必须一点接地,有规定的.一般为B相,编号B600.
回复
luoer8
2005年12月03日 19:51:41
7楼
没哩头.是理论知识不够还是人云亦云?把问题阐述清楚点嘛...........
回复
zyz8438
2005年12月04日 00:20:28
8楼
讲一个实例吧:我厂两台110kV主变的零序过压保护采用的是110kV母线PT的开口三角电压。台主变零序过压保护接连误动数次,到处查,没有头绪。后来,无意中发现控制电缆中有一根芯线发热,用钳型电流表一卡,有几十个电流。一查该芯线为开口三角电压输入线,从110kV母线PT柜内到主控室主变保护屏来,约250米,如附件图中所示。两个接地点之间由于磁场的影响,感应出较大电流。该电流形成一个附加电压,累加到零序电压中,导致了主变保护的误动。
回复
jian_nor5201212
2005年12月15日 16:28:47
9楼
电压互感器是不能短路的,如果存在多点接地,很容易造成电压互感器短路,这样就会把互感器烧了,需要并网的系统中三绕组互感器一般采用假B相接地的方法,至少为什么电压互感器不能短路及采用假B相接地的优点,请自己翻相关书籍吧
回复