一点疑问!
gdzh5555
gdzh5555 Lv.2
2005年11月28日 22:12:32
只看楼主

1、《措施》的表22.2.8中关于“按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按三相配电计算时所连接的基本户.数”中的“单相”和“三相”如何理解的问题?2、《措施》第22.2.9中1500m2(单相配电),这里的“单相配电”如何理解?其中的第三条:当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的配电回路上分别装几组漏电断路器。请教一个问题,我做一个25层的商住楼,三层以上为住宅,我从地下室变配电房的低压配电柜引出四个回路分别沿四个竖井用插接式母线给住宅部分配电,那我应该在变配电房的低压柜的断路器分别加漏电吗?

1、《措施》的表22.2.8中关于“按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按三相配电计算时所连接的基本户.数”中的“单相”和“三相”如何理解的问题?
2、《措施》第22.2.9中1500m2(单相配电),这里的“单相配电”如何理解?其中的第三条:当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的配电回路上分别装几组漏电断路器。
请教一个问题,我做一个25层的商住楼,三层以上为住宅,我从地下室变配电房的低压配电柜引出四个回路分别沿四个竖井用插接式母线给住宅部分配电,那我应该在变配电房的低压柜的断路器分别加漏电吗?
免费打赏
jia-1979
2005年11月29日 11:09:12
2楼
1、这里的单相和三相是对于进户电源老说的,就是单相表还是三相表。
2、对于没有动力的单相用户(如照明),一般采用单向配电,对于有负荷比较的大一般采用三相供电。
3、不能加漏保,规范规定在变电所里是不能加漏保的,应加在第一个配电箱呢。
回复
zxj6658
2005年11月29日 15:15:07
3楼
按?相配电计算时所连接的基本户数是对于进户电源而言的.进户3相,则按3相选参数,我是这样理解的
回复
zxj6658
2005年11月29日 15:20:34
4楼
或者,进线3相.按单相最大功率计算,选一种参数;简化按三相平衡负荷计算,选另一种参数.
回复