体育场四塔照明是否需要控制电缆控制?
laconic
laconic Lv.3
2005年11月28日 19:40:11
只看楼主

设计每个塔有20×2kw金卤灯,供电电缆yjv22-5×50,是否还需要控制电缆至灯光控制中心呢,供电电缆也是由灯光控制中心引来的。

设计每个塔有20×2kw金卤灯,供电电缆yjv22-5×50,是否还需要控制电缆至灯光控制中心呢,供电电缆也是由灯光控制中心引来的。
sh小远
2005年11月28日 20:09:14
2楼
你是打算如何控制此体育场呢?
回复
laconic
2005年11月28日 20:13:14
3楼
分成比赛,训练,电视转播三种情况照明啊
回复
sh小远
2005年11月28日 20:50:16
4楼
建议采用智能照明控制系统,控制总线引至灯光控制中心即可
回复
peca
2005年11月28日 22:35:02
5楼
要控制的
一般由厂家做
不过我觉得你的导线有问题
5跟50的
回复
laconic
2005年11月29日 09:44:17
6楼
有什么问题啊,太大了?
回复
专业电气人
2005年11月29日 10:14:46
7楼
电缆的选择要看供电距离,考虑电压降。
回复
laconic
2005年11月29日 11:11:25
8楼
电压降是够的,
现在准备每座塔灯先预埋kvv-24×2。5的控制电缆。
回复
yesanguan
2005年11月29日 12:49:44
9楼
主电缆不小吗,考虑过环境因数?
回复
yanyan20332033
2005年11月29日 18:39:47
10楼
没有问题,分配功率要合理,可以控制,使用接触器,加自动仪表.
回复
yzj_xj
2005年11月29日 19:39:03
11楼
需要控制线,预埋管时一定要考虑到预埋好。
回复