大型体育场馆看台下部复杂节点怎么做?
开心市民小谢
2023年06月14日 10:52:03
来自于建筑施工
只看楼主

编者按

编者按


体育文化与会展建筑作为城市文化的重要载体,已成为衡量城市开放度、活力和发展潜力的重要标志之一。为推动该类建筑高质量发展,提高绿色化、工业化、数字化建造水平, “施工技术”公众号将以“筑造·城市活力地标 ”栏目形式分享近年来典型工程的技术创新与应用。


1

工程概况

成都东安湖体育公园三馆项目包含多功能体育馆、小球馆、游泳跳水馆,建筑面积约19.9万㎡,是2021年第31届世界大学生运动会主场馆。赛时多功能体育馆(见图1) 作为体操比赛场馆,小球馆作为训练场馆,游泳跳水馆作为专业游泳比赛场馆。

         

图1 多功能体育馆剖面

多功能体育馆四周全部为看台板,下层看台21环,上层看台15环,同时局部设有主席台、指挥室等,看台阶梯梁标高多、整体标高复杂(见图2)。 高区看台建筑标高为16.350~23.900m,低区看台建筑标高为3.450~13.500m。 预制看台板剖面如 3所示,预制看台设计概况如表1所示。 看台下部墙体剖面如图4所示。

         

图2 看台三维模型

       

图3 预制看台板典型剖面

表1 预制看台板设计概况

       
       

图4 看台下部墙体典型剖面


2

施工方法及流程

二次结构施工技术

1) 蒸压加气混凝土砌块施工技术

加气块先施工至看台板底下部1.5m处,待看台座椅送风管道安装完成后,再施工上部墙体生根及封堵墙体。施工流程如下:楼面测量放线→构造柱、边框、压顶、现浇带( 水平系梁) 、过梁、墙体拉结筋固定→基座( 导墙) 混凝土浇筑→隔墙砌筑→构造柱、边框、压顶、现浇带( 水平系梁) 、过梁钢筋绑扎及支模→浇筑混凝土→拆模清理→质量验收。看台下部加气块墙体构造如图5所示。

       

图5 看台下部加气块墙体构造


2) 蒸压加气混凝土隔墙板施工技术

隔墙板先安装至看台板底下部1.5m 处,待看台座椅送风管道安装完成后,再封堵上部墙体。施工流程如下: 蒸压加气混凝土隔墙板材进场→材料验收→板材运至各楼层→测量放样→混凝土反坎施工→钢柱钢梁安装→板材就位安装→调整、整平→固定→板四边填实,修补缝隙→接头处修补→清理→验收。

操作平台脚手架搭设立面如图6所示。

       

图6 操作平台脚手架搭设立面


看台下部机电管线系统安装施工技术

1) 看台下部机电管线安装施工

管道施工流程如下: 安装看台板送风主管→安装看台板送风支管→安装看台板回风→安装排烟及排风风管→安装盘管机→安装盘管风管及水管→安装消防水管。

2) 看台座椅送风管道安装施工

看台座椅送风管道系统施工流程如下: 深化设计→焊接生根点→安装支架→安装风管风阀→进行严密性试验→安装风口→安装保温及防火装置。


防火封堵施工技术

看台送风系统上部机电管线密集、高低不一,无法采用加气块、隔墙板等进行砌筑封闭,为保证防火分区隔墙封闭性,采用一体板进行封堵施工,一体板耐火极限需达到3h。


施工重难点

1) 本工程墙体砌筑最高达9m,砌体操作脚手架搭设高度高,双排脚手架架体搭设安全稳定是本工程重难点之一。

2) 看台板下部墙体稳固生根是重难点之一,采取如下优化措施确保墙体安全稳固: ①对加气块上部设置钢骨架生根节点进行改造; ②在超高隔墙板墙体增加水平钢梁,保证墙体平面外稳定性。

3) 看台板下方机电管线需要生根,尤其是接座椅送风风口支管,若采用常规丝杆吊装,只能在预制看台板板面下方打膨胀螺栓。膨胀螺栓会导致看台板板面开裂,故直接在板下进行悬吊的方案不可行。

4) 本工程工期紧,由于看台板下部二次结构、看台座椅送风系统等工序多,施工中应做好工序穿插及各专业施工协调。


3

施工关键技术

看台送风系统机电安装

  • 看台座椅送风系统深化

由于场馆各区域管线情况各异,无法统一规格、统一加工。在有限的空间内安装多个部件,操作难度大。选取通用性较强的部位分为若干类型统一进行深化加工,其余部位根据现场测量加工。看台座椅送风系统三维剖面如图7所示。

         

图7 看台座椅送风系统三维剖面


  • 管线支吊架选用

空调风管的横担和立柱根据图集19K112《金属、非金属风管支吊架》(含抗震支吊架) 直接选用。横担、立柱按照公式进行验算后,横梁强度、稳定性、挠度符合要求(见表2) 。

表2 风管支架横担、立柱验算

       
  • 支架生根方案

在每个台阶下方增设C型钢作为转换梁,下方机电管线通过转换梁生根。避免因膨胀螺栓引起的看台板开裂风险,减少看台板下的丝杆数量,观感效果好,大幅减少膨胀螺栓量。


  • 座椅送风系统安装施工

支架生根点为看台板梁与结构梁柱加设埋板配套成品C型钢,C型钢间距850mm,中部间距约2m处设置斜撑支托。


二次结构施工关键技术

1) 看台下部墙体深化分析 通过分析低区看台、高区看台与各结构楼层平面、竖向关系,深化看台下部墙体分布平面,并深化看台板下部墙体与看台板横向、径向、弧形、斜交等布置(见图8) 。

         

a  横向、径向墙体

         

b  弧形墙体

         

c 斜交墙体

图8 墙体平面

2) 加气块墙体生根节点 加气块墙体预留后墙体高达6~7m,为保证墙体安全稳定,必须对预留后的悬臂墙体上端设置生根固定构造。加气块墙体顶部生根节点如图9所示。

       

a  生根节点

       

b  节点立面

       

c  节点剖面

图9  加气块墙体顶部生根节点


3) 隔墙板墙体安装固定节点 隔墙板竖向钢立柱底部、顶部通过钢板焊接固定,底部钢板使用4M12 膨胀螺栓固定,竖向钢立柱间距6m。


防火封堵施工技术

1) 分析消防分区,明确防火分区隔墙分布 根据建筑防火设计要求,明确各楼层防火分区隔墙分布,深化分析看台下部防火分区隔墙封堵部位,排布防火分区隔墙。施工中对看台上部墙体做封堵,也可保证看台下部各隔墙隔声降噪效果。

2) 防火分区隔墙封堵施工 根据现场实际情况及要求选用保温一体板,一体板耐火极限为3h;钢卡件上部立柱间距约1000mm,钢卡件设置间距同立柱,遇到上部机电管道需避开; 一体板采用防火密封胶粘接牢靠。墙体上部节点如图10所示。

         

a  通管道时

         

b  无管道时

图10 墙体上部节点构造

免费打赏
me_nobody
2023年06月17日 14:18:14
2楼

感谢楼主的精彩分享,学习到了

回复
谭海燕
2023年06月21日 14:00:24
3楼

感谢楼主的分享,资料不错,收藏了!

回复

相关推荐