你的这8个图都有错误,大概提几点.
1:TN-C-S系统中能用漏电保护装置RCD吗?
2:TN-C-S系统在进户箱处做了重复接地那么PEN线就不能穿过隔离开关了,这里用3级的隔离开关就可以了.
3:即便是漏电保护装置RCD和SPD共同使用的情况下,RCD应放在SPD的前面,即进线处一侧.目的是假如SPD被击穿损坏泄漏的情况下,RCD能检测出这一泄漏电流.
回复
3楼
2楼前辈,还是不太明白,能否发个标准图 1970101@sina.com 跪谢!
回复
4楼
2楼前辈,能否发个标准图, 1970101@.COM 跪谢!
回复
5楼
看看这个对不对
回复