跨度12m,柱距6m,房子规模较小,长6*4=24m,在厂房屋面两端有必要设置横向支撑吗?(柱间无支撑)若设置,横向支撑可以采用圆钢吗 ?谢谢[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-15 22:21 编辑 ]

跨度12m,柱距6m,房子规模较小,长6*4=24m,
在厂房屋面两端有必要设置横向支撑吗?(柱间无支撑)

若设置,横向支撑可以采用圆钢吗 ?

谢谢

[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-15 22:21 编辑 ]
免费打赏
yfs007
2010年08月13日 09:18:11
2楼
一般要设置的,但是具体的问题要具体分析,按照受力确定吧,这是不变的法则.
回复
天涯居士
2010年08月13日 09:49:20
3楼

应该设置屋面水平支撑和柱间支撑,无吊车的支撑可以采用圆钢。
回复
sevenqitao
2010年08月13日 12:10:47
4楼
柱顶部还有一道混凝土框架梁,柱间支撑应该不需要了吧?

[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-13 12:12 编辑 ]
回复
sevenqitao
2010年08月13日 12:28:28
5楼
本工程房屋端部无墙体,风对屋盖水平向作用可以忽略不计,还需要设置横向交叉支撑吗?
回复
yfs007
2010年08月13日 13:02:42
6楼
条件一次说清楚,不然没法回答.
回复
xwi
2010年08月13日 13:14:48
7楼
设置横向支撑和柱间支撑的目的是保证结构的整体受力,确保稳定性,而厂房两端一般都是受力较大的部位,如果已经有类似于横向支撑和柱间支撑的结构措施,如框架梁,可以考虑不设置,但有吊车的一定要设置!
回复
zalzhangao
2010年08月14日 08:18:03
8楼
看看柱的高度啦,主要是抵抗风荷载,只要能抵抗住就不用设置,
回复
jbqiu
2010年08月14日 21:13:07
9楼
纵向框架可以替代柱间支撑吧?好像规范上有这条,在难以设置柱间支撑时,可以用纵向框架代替:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
xusumin_2006
2010年08月15日 12:49:45
10楼
应该设置屋面水平支撑,支撑可以采用圆钢
回复
sevenqitao
2010年08月15日 22:15:28
11楼
横向支撑采用16或者20直径的一级钢,这个做法可以吗?

长细比一般会超标吧,还是用圆钢管?有没有相关依据?

国标图集中采用L型钢较多